 楼主| 发表于 2014-3-3 09:50:30 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-2-28 15:02
最好有,没有的话在空调机组发烟也是可以的,这个影响不是很大

主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会不会在这一块卡?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-3 09:53:04 | 显示全部楼层
longderen 发表于 2014-3-2 10:40
没有检测口,你如何确定上游浓度是否达标。

自己开孔当然可以,但是密封是件麻烦事。

看了这么半天,终于有个人说到正题了,其他人都被谁拐跑了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-3 09:55:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

诡秘00 发表于 2014-3-3 09:49
主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会 ...

打孔可以,但要注意密封
提醒一下,每个系统打两个就行,多了没必要,不放心的话就三四个,千万别每个都打了

点评

到时候风管漏风就麻烦了!  发表于 2014-3-3 20:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 09:57:10 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-3-3 09:50
主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会 ...

打口你可以咨询一下空调设计安装单位,但是检测口没有话,检察官会不会卡也不好说,还有看你们是什么剂型,我知道固体,还有一些原料厂老的也是没有检测口的,新版也过了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 10:15:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

最好有这个口,主要是用来检测上游浓度。只在空调机箱检测发烟浓度的做法是建立在烟尘平均分配的假设的前提的,这个假设是否成立,需要数据证明。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-3 11:14:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

诡秘00 发表于 2014-3-3 09:50
主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会 ...

目前没有
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-3 14:56:01 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-3-3 09:48
主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会 ...

打个孔,装个管接头,加个小阀门,没啥影响吧。
可以看看本身带孔的,是怎么打孔安装的。

点评

密封还是很简单的技术活儿  详情 回复 发表于 2014-3-3 14:57
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-3 14:57:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-3 14:56
打个孔,装个管接头,加个小阀门,没啥影响吧。
可以看看本身带孔的,是怎么打孔安装的。

密封还是很简单的技术活儿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 20:40:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

静压箱本身就携带DOP检测口,为什么要自己开呢??

点评

就是啊  详情 回复 发表于 2014-3-4 08:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 08:03:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

英雄崛起 发表于 2014-3-3 20:40
静压箱本身就携带DOP检测口,为什么要自己开呢??

就是啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 10:02:14 | 显示全部楼层
PAO上游检测口是一定要有的,你采用热烟的方式比一定每一个静压箱都需要上游口,可以在风管末端打一个空装一个上游口,打孔位置你选在夹层上边,静压箱上,然后在彩钢板上打孔,连接到洁净室,这样子洁净室正压不会夹层污染。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:32:29 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-3-3 20:40
静压箱本身就携带DOP检测口,为什么要自己开呢??

因为我们公司买的不带DOP检测口?所以.............

点评

一个DOP检测口也就多一百左右!  详情 回复 发表于 2014-3-5 09:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-5 09:08:29 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-3-5 08:32
因为我们公司买的不带DOP检测口?所以.............

一个DOP检测口也就多一百左右!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:20:03 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-3-5 09:08
一个DOP检测口也就多一百左右!

差不多,买个检测口装上可以吗?

点评

好像不行!!  详情 回复 发表于 2014-3-5 09:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-5 09:40:37 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-3-5 09:20
差不多,买个检测口装上可以吗?

好像不行!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:07:53 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-3-5 09:40
好像不行!!

开2个口,能后进行PAO检漏就可以了吗?我问了下,好多卖静压箱的公司也都是自己装上后在卖给各户的

点评

可以啊,上下各一个, 一个发烟,一个检测!  详情 回复 发表于 2014-3-5 12:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-5 12:57:43 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-3-5 11:07
开2个口,能后进行PAO检漏就可以了吗?我问了下,好多卖静压箱的公司也都是自己装上后在卖给各户的

可以啊,上下各一个, 一个发烟,一个检测!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-13 12:26:47 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-3 09:55
打孔可以,但要注意密封
提醒一下,每个系统打两个就行,多了没必要,不放心的话就三四个,千万别每个都 ...

说的很对,下游过滤器上上游浓度测试口得有,也可以只开一个,开在系统最不利的风口上
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-14 22:10:46 | 显示全部楼层
SPI第三方检测 发表于 2014-3-13 12:26
说的很对,下游过滤器上上游浓度测试口得有,也可以只开一个,开在系统最不利的风口上

很多都是理论上的,没实际做过,提醒一下,省的最后全开了费力不讨好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 14:02:36 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-1 14:40
怎么发烟?用专用发烟笔?

前几一天,看到一篇文献,关于空调自净时间验证的,说用蚊香进行发烟5分钟后 ...

测过滤器,发烟,怎么能用蚊香,烟量也不够啊,风机一转,什么烟也没有了,那需要大于10ug/L的烟的啊。PAO-4 ATI 发烟机发烟,配合ATI photometer 下游过滤器表面扫描的。!!! 专用的德国制造的flowindicator笔也不行,不够用的,烟量小,发烟笔只是用来测量小的气流方向,或者测量洁净室的密封,密闭,哪里漏风等等。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 14:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表