1.如题固体制剂车间原来像是洗手池、清洗池、地漏等的下水都是使用反水弯,但是新版要求“空气阻断”按照这个要求的话前面使用的反水弯是否还合理。要是改造应该怎样才能符合要求,(是加个租个装置吗)
2.尤其到夏季个别的地漏是洗手池可能有反味的现象出现,针对这一现象有没有好的解决方法呢?
谢谢愚公老师


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-28 08:44:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 acmilanhm 于 2014-2-28 08:50 编辑

U型弯是成本相对小很多的一种办法。

回味是因为长时间没有新水补充而蒸发的缘故,还有一个原因是,相邻的下水不断在运作,导致下水管内有负压,而使U型弯里的被抽走。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-28 08:28:12 | 显示全部楼层
1.洗手池回水弯合理。
2.反味说明你的液封中的液体被蒸发光了,没有起到液封作用,应频繁检查,定期倒消毒液。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-28 08:39:57 | 显示全部楼层
“空气阻断”一般针对无菌制剂灭菌柜排水、排气而言。
口服制剂没必要空气阻断,一般回水弯也就够了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 09:43:15 | 显示全部楼层
洗手池不需要空气阻断
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 09:55:48 | 显示全部楼层
路过学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 09:57:07 | 显示全部楼层
路过学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 10:22:50 | 显示全部楼层
口服制剂没必要空气阻断,一般回水弯也就够了,此话不正确啊!

点评

怎么不正确  发表于 2014-4-16 13:52
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 23:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表