[空调系统] 请教:空调系统漏风率和风量平衡

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:58:58 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-20 10:56
你又没说我不可以来

以后帖子标题说明
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-20 13:00:17 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2014-1-20 12:58
以后帖子标题说明

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:01:24 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2014-1-20 11:07
小风神搞不定送风咧话说漏风量是送风减去回风么?

自然风和人造风的区别

想知道具体怎么做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:01:37 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2014-1-20 11:14
应到是计算出来的吧

咋算?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:10:41 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2014-1-20 11:24
GB/T14292-93"机组内静压差保持700Pa时,机组漏风率不大于3%。用于净化空调系统的机组,机组内静压差保持10 ...

GB/T14292-93这个标准有吗 给我发一份可以吗 QQ86176604 先谢了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:11:35 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-20 13:00

火星人会认真不
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:12:32 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2014-1-20 11:23
九号的课看来你没听

嗯 老妖啊 那天俺加班奋斗了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:13:32 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2014-1-20 12:44
楼主,你说的这么做到底是怎么做啊?

死四不像 抽你 快跑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 13:15:57 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2014-1-20 13:13
死四不像 抽你 快跑

作为QA用词要严谨,也要接受批评
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-20 13:30:10 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2014-1-20 13:10
GB/T14292-93这个标准有吗 给我发一份可以吗 QQ86176604 先谢了

这是什么规范?14294吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 14:01:46 | 显示全部楼层
既然只专门艾特一个人,那就不要在论坛开贴,浪费资源。
上来解答的人都是来自找没趣的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 14:23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 潘晓明 于 2014-1-20 14:27 编辑

删掉了,复制过来就不一样了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:35:43 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-1-20 13:30
这是什么规范?14294吧

病毒性感冒 发表于 2014-1-20 11:24
GB/T14292-93"机组内静压差保持700Pa时,机组漏风率不大于3%。用于净化空调系统的机组


我也不知道,所以才要的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:37:34 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-1-20 14:01
既然只专门艾特一个人,那就不要在论坛开贴,浪费资源。
上来解答的人都是来自找没趣的?

非也非也,@的是必须要来的,因为知道他是大神,发帖说明在寻找不知道的大神
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:38:00 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-1-20 14:23
删掉了,复制过来就不一样了。

啥玩意儿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 14:53:26 | 显示全部楼层
行业标准!洁净室施工和验收的行业标准,你上网搜一下就能查到方法了建议你以后问这类问题的时候先上网搜一下再问
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-21 07:56:44 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-1-20 14:01
既然只专门艾特一个人,那就不要在论坛开贴,浪费资源。
上来解答的人都是来自找没趣的?

确实有这种感觉
不过有想说的不说出来憋的难受
还是自找没趣了
呵呵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-21 07:58:58 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-1-20 14:53
行业标准!洁净室施工和验收的行业标准,你上网搜一下就能查到方法了建议你以后问这类问题的时候先上网搜 ...

GMP网上也有啊
有就不需要谈论了吗
有多少人看过这个规范
又有多少人真正理解规范呢
其实不断有人提问对论坛是好事
如果每天都是上传文件和资料
那论坛也基本就没落了
你说是不
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 09:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表