1,D级走廊30Pa和C级缓冲35Pa相邻,经过C级缓冲就是C级配制间40Pa,这样设计合理吗?虽然看似不符合相邻区域不同级别压差不小于10pa,但是配制间和走廊相差了10Pa,就是中间多了缓冲间,只是有个梯度变化而已,还是符合的,不知道我这样理解是否可以。
2,相邻区域不同级别压差不小于10pa,设计时是否考虑富余量,设计压差会稍大一点,比如12.5Pa,如果设计量也是10Pa,是否不合理,不切实际?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 21:02:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

级别不同相邻压差梯度应大于10帕,设计为大于等于12帕,较适宜,使用一定周期压差可能会降低,个人见解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 21:09:39 | 显示全部楼层
WHO关于HVAC指南有详细介绍,论坛搜索可得。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 21:15:40 | 显示全部楼层
不同压差应该不低于10pa,有一定余量还是有必要的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-4 21:57:36 | 显示全部楼层
1,D级走廊30Pa和C级缓冲35Pa相邻,经过C级缓冲就是C级配制间40Pa。
这样设计不合理,D级走廊到C级至少经过“更鞋、脱D级区工衣、穿C级区工衣、手消毒”3-4个房间。
建议压差梯度为:D级走廊30Pa、更鞋35、脱衣40、穿衣45、手消毒50、C级走廊55,C级配制55也可以,稀配应该正压或0压差。
穿C级工衣为过渡区,C级手消毒缓冲为准C级区。
2,相邻区域不同级别压差不小于10pa,设计时应该考虑富余量,设计压差会稍大一点,比如12.5Pa,比较正常。
但是压差梯度的话,同一级别内5Pa就好了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-4 22:00:46 | 显示全部楼层
如果C、D级没有递进更衣,那么作为物料传递缓冲间的前、后压差,应该大于10Pa,设计成13Pa±3Pa比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 22:53:12 | 显示全部楼层
学习的路过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 08:17:08 | 显示全部楼层
压差是洁净室抵挡外来污染或防止洁净室内污染外溢的重要措施,国外文献中提到的多是12.5Pa以上的压差要求。但许钟麟教授认为,压差在大于 6Pa时即可发挥显著作用。结合新版GMP关于不同洁净区之间大于10Pa及同一洁净区不同功能房间要求有压差梯度的控制要求,同意石头的意见,但建议不同房间的压差梯度设计时再富余一些。同时D级进入C洁,个人认为2个房间就够了,一更换鞋、脱外衣,二更穿洁衣、洗手、消毒。

点评

楼主说的可能是物料传递缓冲间,所以只有一个房间。  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 08:44:07 | 显示全部楼层
第2条设计时应考虑余量,12.5
第一条两个级别是10pa,中间都个缓冲,我认为没问题。不过你的配制间是40pa,房间压力大于C级缓冲,存在活性药物压到低级别。

点评

C级配制对C级走廊﹢5Pa是对的,建议算作稀配,浓配另议  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 10:10:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-4 21:57
1,D级走廊30Pa和C级缓冲35Pa相邻,经过C级缓冲就是C级配制间40Pa。
这样设计不合理,D级走廊到C级至少经过 ...
相邻区域不同级别压差不小于10pa,设计时应该考虑富余量,设计压差会稍大一点,比如12.5Pa,比较正常
基本同意观点,一般来说洁净区的更鞋、缓冲间都涉及相邻的区域应该明确要求大于10Pa,理论上说相同区域保持压差5Pa可以,但实际上有几家进化公司能做到怎么精确,即使能做到所要求的自动化控制压力变化其造价也不便宜。总之简单压差梯度好做,精确梯度难。个人观点

点评

精确控制,就是每个房间都用回风VAV,但是波动±3Pa很正常。 我们几乎每个房间都是回风VAV。  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-5 12:38:38 | 显示全部楼层
kington 发表于 2013-11-5 08:17
压差是洁净室抵挡外来污染或防止洁净室内污染外溢的重要措施,国外文献中提到的多是12.5Pa以上的压差要求。 ...

楼主说的可能是物料传递缓冲间,所以只有一个房间。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-5 12:39:59 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-5 08:44
第2条设计时应考虑余量,12.5
第一条两个级别是10pa,中间都个缓冲,我认为没问题。不过你的配制间是40pa, ...

C级配制对C级走廊﹢5Pa是对的,建议算作稀配,浓配另议
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-5 12:40:58 | 显示全部楼层
无名传奇 发表于 2013-11-5 10:10
基本同意观点,一般来说洁净区的更鞋、缓冲间都涉及相邻的区域应该明确要求大于10Pa,理论上说相同区域保持 ...

精确控制,就是每个房间都用回风VAV,但是波动±3Pa很正常。
我们几乎每个房间都是回风VAV。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 17:30:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-5 12:40
精确控制,就是每个房间都用回风VAV,但是波动±3Pa很正常。
我们几乎每个房间都是回风VAV。

波动范围可以接受,但你实际是什么情况谁做谁知道!!

点评

开关门肯定会有瞬时波动,一般情况下很稳定。  详情 回复 发表于 2013-11-5 19:37
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-5 19:37:27 | 显示全部楼层
无名传奇 发表于 2013-11-5 17:30
波动范围可以接受,但你实际是什么情况谁做谁知道!!

开关门肯定会有瞬时波动,一般情况下很稳定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 11:50:59 | 显示全部楼层
D级走廊30Pa、更鞋35、脱衣40、穿衣45、手消毒50、C级走廊55,C级配制55也可以,

如果有B级区的话,最终的压差会达到多少,个人认为层级分得过多。压差梯度只是控制污染的一种方式。

点评

压差梯度本身就是为了控制污染和交叉污染 如果DCB逐级增加,B级可能会有60多  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 19:55:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-5 12:38
楼主说的可能是物料传递缓冲间,所以只有一个房间。

能举几个从D级区向C级区通过缓冲传递物料或者物品的例子吗,我没碰到过这种情况,所以对这个理解起来还是不够明确,谢谢

点评

传递窗也可以,不如缓冲房间方便吧。  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:45
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-10 21:44:05 | 显示全部楼层
lumang 发表于 2013-11-9 11:50
如果有B级区的话,最终的压差会达到多少,个人认为层级分得过多。压差梯度只是控制污染的一种方式。

压差梯度本身就是为了控制污染和交叉污染
如果DCB逐级增加,B级可能会有60多
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-10 21:45:04 | 显示全部楼层
黑白子 发表于 2013-11-9 19:55
能举几个从D级区向C级区通过缓冲传递物料或者物品的例子吗,我没碰到过这种情况,所以对这个理解起来还是 ...

传递窗也可以,不如缓冲房间方便吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 21:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表