称量时一般采用负压称量罩,其有调节气流的作用,问:
1.可否只利用空调系统对气流的调节代替负压称量罩?
2.如采用负压称量罩,与只利用空调系统调节相比,有什么优点?

如我本身理解的有错误,请指导批评,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 17:02:34 | 显示全部楼层
空调系统调节称量室不能有效防止污染和交叉污染(D级级别),因人员操作及身体挡住了气流流向导致气流涡旋和空调本身送风产生的涡旋气流,这样使称量室产生的粉尘不能有效的通过回风或直排排除室外;如果安装除尘罩效果不是很明显,因为除尘罩只是个敞口向下的一个罩子,不能有效的除尘。我个人建议安装层流罩,这样可以防止操作区域与称量间有效的防止交叉污染,操作区域产的粉尘可以有效的从层流罩排出。

点评

呵呵哈哈,说的很好啊,学习了  详情 回复 发表于 2013-8-10 17:47
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-5 17:11:03 | 显示全部楼层
呵呵哈哈 发表于 2013-8-5 17:02
空调系统调节称量室不能有效防止污染和交叉污染(D级级别),因人员操作及身体挡住了气流流向导致气流涡旋和 ...

层流罩和负压称量罩在称量时相比有什么优势呢?是否更符合经济效益?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-5 18:29:09 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-5 18:58:45 | 显示全部楼层
沙发说得很全了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-10 17:47:22 | 显示全部楼层
呵呵哈哈 发表于 2013-8-5 17:02
空调系统调节称量室不能有效防止污染和交叉污染(D级级别),因人员操作及身体挡住了气流流向导致气流涡旋和 ...

呵呵哈哈,说的很好啊,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 16:42:31 | 显示全部楼层
使用空调系统也完全可以实现调节
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-11 10:11:06 | 显示全部楼层
先看看再说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 08:04:41 | 显示全部楼层
讲得很透彻
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 16:04:37 | 显示全部楼层
现在任何车间,办公场所 都有中央空调系统(医药净化中央空调系统),可以完全采用合理的空调系统设计来代替负压称量罩,光一个称量罩的话,这个罩自身的空气系统是独立的,不影响中央空调,如果你使用中央空调,那就会影响中央空调的气流设计。或者你有启停控制,还会影响中央空调的定变风量系统。不过,各有利弊。看怎么设计空调系统了。你提供的信息不够全
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 01:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表