如题
QQ图片20130703162628.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 16:33:49 | 显示全部楼层
斜线绿色,啥级别?

点评

C级  发表于 2013-7-3 20:51
应该说的是D级吧?  详情 回复 发表于 2013-7-3 16:44
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 16:44:39 | 显示全部楼层
换鞋后,是不是竖着走的是男更,横着走的是女更?女的去洗衣服?

大部分的门都是往里开,个人认为一推门时,会不会带入低级别的空气进入高级别?二,这样开门不利于紧急情况下的逃生。

为什么不是传完无菌衣再穿无菌鞋?穿完鞋子,会不会洁净工衣上的微粒跌落到无菌鞋上。

点评

洁净区的门都应该是向着高级别开呀,这样关门时才不会把低级别空气带入  详情 回复 发表于 2013-7-3 21:09
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 16:44:53 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-3 16:33
斜线绿色,啥级别?

应该说的是D级吧?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 16:46:20 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-7-3 16:44
应该说的是D级吧?

D和B直接连通,木有缓冲?

点评

B级直通非洁净区我都见过,D通B小儿科嘛。  详情 回复 发表于 2013-7-3 16:48
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 16:48:35 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-3 16:46
D和B直接连通,木有缓冲?

B级直通非洁净区我都见过,D通B小儿科嘛。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 16:51:07 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-7-3 16:48
B级直通非洁净区我都见过,D通B小儿科嘛。

厉害。。。。。。。。。。这个压差如何解决的?至少相对大气压35帕,推门都费劲

点评

电动不锈钢门,牛吧。  详情 回复 发表于 2013-7-3 19:51
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 19:42:33 | 显示全部楼层
灭菌工衣清洗不用换洁净衣吗

点评

工衣清洗就 一个人,准备就在气锁间更C级区洁净衣,如何?  发表于 2013-7-3 21:12
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 19:51:52 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-3 16:51
厉害。。。。。。。。。。这个压差如何解决的?至少相对大气压35帕,推门都费劲

电动不锈钢门,牛吧。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 20:23:56 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-7-3 19:51
电动不锈钢门,牛吧。

搞笑啊。你说的是北方第一冷冻肉联厂吧

点评

搞笑?实际情况。  详情 回复 发表于 2013-7-3 20:32
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 20:32:49 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-3 20:23
搞笑啊。你说的是北方第一冷冻肉联厂吧

搞笑?实际情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 21:09:08 | 显示全部楼层
穿完无菌鞋应该手消毒后再穿无菌衣

点评

这个是应该有的  发表于 2013-7-3 21:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:09:21 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-7-3 16:44
换鞋后,是不是竖着走的是男更,横着走的是女更?女的去洗衣服?

大部分的门都是往里开,个人认为一推门 ...

洁净区的门都应该是向着高级别开呀,这样关门时才不会把低级别空气带入

点评

开门的时候呢。 而且也不是所有门都是一个方向向里或向外吧。  详情 回复 发表于 2013-7-3 21:11
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 21:11:50 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-7-3 21:09
洁净区的门都应该是向着高级别开呀,这样关门时才不会把低级别空气带入

开门的时候呢。
而且也不是所有门都是一个方向向里或向外吧。

点评

开门没关系,是正压  详情 回复 发表于 2013-7-3 21:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:14:03 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-7-3 21:11
开门的时候呢。
而且也不是所有门都是一个方向向里或向外吧。

开门没关系,是正压

点评

关门的时候也是正压啊。  详情 回复 发表于 2013-7-3 21:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 21:17:48 | 显示全部楼层
不懂,外行人看了一下,提个疑问:B级是无菌的吧,我们都是口服的,就没有B
如果无菌不戴手套,消毒也是没用的吧

点评

B级肯定都得戴手套  发表于 2013-7-7 21:53
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 21:28:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 acmilanhm 于 2013-7-3 21:32 编辑
四叶花 发表于 2013-7-3 21:14
开门没关系,是正压

不管门朝哪边开,开门、关门的时候,B肯定大于D,D大于非洁净区。而是门转动的半径范围内的那个空间微粒问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 21:55:46 | 显示全部楼层
无菌穿鞋和更衣应该在一起。

点评

这个还是分开比较好吧  发表于 2013-7-4 08:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 13:13:16 | 显示全部楼层
是D到B
采用套更形式,不用穿无菌内衣?
如果是用套更形式可以,但是没有看到B级的退出通道。

如果是传统的无菌内衣外衣,少一件房间。至少3间。D C B 每个房间压差均为至少15PA
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 13:18:21 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-7-3 21:14
开门没关系,是正压

穿无菌衣至B级走廊之间应设缓冲间。

点评

B级走廊可相当于缓冲间呀  详情 回复 发表于 2013-7-7 21:51
可以做气锁  发表于 2013-7-5 11:07
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。