发表于 2013-6-20 14:20:06 | 显示全部楼层
在送水管路上加上紫外灯会不会更好的控制微生物呢?

点评

现在循环管路都不加紫外灯了,消毒效果不好啊, 最多只能说是抑制。  详情 回复 发表于 2013-6-20 23:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 14:30:04 | 显示全部楼层
供水泵是不是利用纯化水冷却?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 14:49:13 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-20 12:56
进罐那个U弯回水,是现在的水机都是这么设计的,双路回水,纯化水罐高液位自动返回上一级处理

还真没见过,学习了
开始我也想到了
但是这么做就是制备系统一直工作,太浪费了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 14:55:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 14:49
还真没见过,学习了
开始我也想到了
但是这么做就是制备系统一直工作,太浪费了吧

当高液位时,制备系统会有一个低压循环,泵的运行频率较低,能耗也不高,而且保证RO膜处于动态,不轻易长菌
其实我觉得最好的设计还是在最初计算好车间的纯水能耗,匹配好水机和水罐,保证水罐经常有新水补充,这才是最关键的,生产也满负荷,能源也最大化利用
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 14:59:08 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 13:21
1、储罐的水温缓冲能力>回水管,因为水多嘛,这样就可以减少蒸汽电磁阀的开启次数,从而保护电磁阀,降低 ...

1学习了,确实水罐的波动更小一点,但作用应该只适用于显示罐内温度
2前半句我理解,流量传感器离弯头和阀门有一段缓冲距离,数值更稳定也更准确,但后半句不太理解
3止回阀不能起到阻断作用,用止回阀阻断应该是有问题
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-20 15:04:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 15:34:22 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-6-20 14:20
在送水管路上加上紫外灯会不会更好的控制微生物呢?

这是个P&ID图,仅作流程示意,并不是实际的安装图,看着近可能远,看着远可能近
现在都用巴氏消毒,并辅助低温循环,其实就能很好的控制微生物了,紫外灯真正的消毒作用并不是很大,而且很多紫外灯套管的光洁度并不能达到管道的水平,达到0.6μm以下不多,而且进口品牌也真不便宜啊

点评

和国外的工程师聊过,欧美用紫外灯在纯水环路中还是非常普遍的,应该是有一定的效果,不能被国内GMP指南误导。当然 海诺威和阿奎发都是5W左右的价格,国内的灯管半衰太快,而且温度补偿和自控连锁做的也差基本不...  发表于 2013-6-23 15:34

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
英雄崛起 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 15:44:02 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-20 14:55
当高液位时,制备系统会有一个低压循环,泵的运行频率较低,能耗也不高,而且保证RO膜处于动态,不轻易长 ...

现在讨论的是存储和循环管路系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 15:54:35 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 15:44
现在讨论的是存储和循环管路系统

再往上看几楼
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:24:55 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-20 14:55
当高液位时,制备系统会有一个低压循环,泵的运行频率较低,能耗也不高,而且保证RO膜处于动态,不轻易长 ...

如果你要回到RO前的中间水罐,不管你是二级反渗透还是一级加EDI,都会有两个变频泵,前期投资会高点
而且反渗透膜有进水压力要求,低压也不会低多少吧,不过一直运行,对RO膜确实有好处,肯定比启停冲洗好
后面您说的最好的设计,只能是理想中的,高峰用水期时,没有足够的能力,供水成问题,但能力足够了,日常非高峰时又得自循环

点评

现在不提倡用中间水箱了,多一个维护费用,现在变频器控制,在不产水情况下,设备还是保持低流量运行,冲洗RO膜表面的残留物!  详情 回复 发表于 2013-6-20 23:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 16:34:00 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 16:24
如果你要回到RO前的中间水罐,不管你是二级反渗透还是一级加EDI,都会有两个变频泵,前期投资会高点
而且 ...

高峰用水,没有足够的产水能力和分配泵流量那就说明设计阶段就没做好,对吧
而且现在基本都是变频泵了吧,这个投资其实是很少的
RO膜冲洗这块,你的想法也有道理,可是只有压力足够时才能达到最佳产水量,储罐高液位的是时候,本身就不需要那么多的产水量,低些也无所谓的。
好的设计就要算好峰值,储罐的周转率,合理的产能。要不花钱找设计干嘛

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
英雄崛起 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:55:18 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 10:49
换热排放做总回取样好像是个很好的建议,@英雄崛起 你怎么看

现在都基本都是这个样设计的!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:57:03 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-20 11:31
加不加TOC看你预算了,没有要求强制加

呵呵,一个TOC二十几万啊!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 16:58:32 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-20 16:57
呵呵,一个TOC二十几万啊!!

GE的贵,梅特勒,哈希,SWAN相对低些

点评

注射用水,一般会建议别人加,纯化水就算了!  详情 回复 发表于 2013-6-20 17:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:00:35 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-20 16:58
GE的贵,梅特勒,哈希,SWAN相对低些

注射用水,一般会建议别人加,纯化水就算了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 17:09:29 | 显示全部楼层
楼主不错            

点评

好东西大家分享啊!  详情 回复 发表于 2013-6-20 17:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:10:29 | 显示全部楼层
时光岁月 发表于 2013-6-20 17:09
楼主不错

好东西大家分享啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 17:46:00 | 显示全部楼层
看不清楚的说。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:39:01 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-6-20 14:18
首先谢谢分享哦,CAD图纸上面有介绍那面仪表之类的会更好的。感觉换热器离储罐较远,还有就是自控系统里面, ...

如果经常看图的话,应该没有问题,最近会推出一系列图纸,供大家学习,多关注!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:40:01 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-6-20 14:20
在送水管路上加上紫外灯会不会更好的控制微生物呢?

现在循环管路都不加紫外灯了,消毒效果不好啊, 最多只能说是抑制。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。