蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3473|回复: 15
收起左侧

[空调系统] 初中效阻力的相关问题

[复制链接]
药徒
发表于 2013-6-19 08:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 chemstar 于 2013-6-19 08:52 编辑

@石头968

遇到一个前来审计的国外客户,指出我们正在运行的HVAC存在问题——初效阻力不应该高于中效阻力。

这个问题太专业,不太明白个中的道理。请石头老师和各位大侠赐教。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:05:37 | 显示全部楼层
是啊,我们空调系统运行,中效的阻力高于初效的阻力,滤袋的材质都不一样!@东北以东  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 09:07:24 | 显示全部楼层
好像我们的实际情况确实是这样,原因没想过{:soso_e110:},等着高手的答案{:soso_e183:}
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-19 09:11:38 | 显示全部楼层
GB/T14295-2008
JG/T22-1999《一般通风用空气过滤器性能试验方法》
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:15:41 | 显示全部楼层
除非是你的初校严重堵塞,或者是中校已经破损泄漏,否则的话用脑子想想都不可能
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 09:17:24 | 显示全部楼层
正常情况下,初效的初始压差不应该高于中效的初始压差。但是在使用一段时间后,初效过滤器拦截新风大颗粒,增加阻力,其阻力高于中效阻力我认为很正常。这是我个人的理解,我也想听听不同的解释。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:21:17 | 显示全部楼层
假如初中效过滤器都是新的,中效过滤器肯定比初效过滤器的密的多,当然中效的过滤器阻力大啊 。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-19 09:25:19 | 显示全部楼层
没有可比性,材质不一样、结构不一样,初阻力不一样的。
因为测试的是过滤器前、后的压力差值,所以,不存在谁一定小于谁。
一般以出厂铭牌上的额定阻力为参考,以初次安装完好、正常运行的实际阻力为记录初阻力,终阻力每天记录。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:37:51 | 显示全部楼层
是不是,你微压差有问题啊!想不懂,为什么出现这种情况啊!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:40:09 | 显示全部楼层
路过学习。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 09:55:44 | 显示全部楼层
滤器厂家的滤器手册里面一般有参考值,或者有相关参数可以算出理论助理,另外如果是统一材质的滤器中效助力应该大于初效阻力,这个没有异议
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-19 10:24:07 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-19 09:05
是啊,我们空调系统运行,中效的阻力高于初效的阻力,滤袋的材质都不一样!@东北以东

如果都是新的,那么根据过滤效率来看,肯定是中效的阻力大,初阻力一般初效是20-80,中效是50-120(瞎说的
但想前面几个网友和石头老师说的,使用一段时间后,因为各种原因可能会发生堵塞、泄露(有点困难)等情况,初效大于中效也不是不可能了,而且现在技术先进了,过滤器的趋势都是阻力越来越小,初中效数据接近也是正常的
这里有一点要跟大家探讨一下,一般我们记完初阻力就不应再动新风阀和风机频率了,否则初阻力的数据是没有意义了,但是随着初中效的堵塞,车间的压差会逐渐降低,也就是系统的压损增加,问题:这时是增加风机频率来补偿这部分压损(根据总送风速变频的应该是这种了),还是在更换新初中效时就留出一部分压差余量?

点评

现在基本上,都都是送风静压,控制风机变频,初中效的阻力只是一个参考值,还有他们的设计可能回风管放在初效前面,所以才可能造成楼主所提的情况!@东北以东  详情 回复 发表于 2013-6-19 10:58
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:35:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-19 09:25
没有可比性,材质不一样、结构不一样,初阻力不一样的。
因为测试的是过滤器前、后的压力差值,所以,不存 ...

石头老师,对于初、中效的初阻力的大小,我明白了。

如果碰巧二者是一样的或比较接近的(做一个理论上假设)、同时安装使用,那么在使用过程中初效和中效实际的阻力是否会有规律的呈现初效高于中效或者初效低于中效或者是没有规律呢?

点评

我想说的是,两者没有可比性,理论上阻力都是会不断地升高的。 如果两者安装后的的初阻力恰好一样的话,那么初效的压差会上升的快一些。  详情 回复 发表于 2013-6-19 12:41
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 10:45:42 | 显示全部楼层
中效网孔小,阻力应该是要大才合理吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-19 10:58:05 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-19 10:24
如果都是新的,那么根据过滤效率来看,肯定是中效的阻力大,初阻力一般初效是20-80,中效是50-120(瞎说的 ...

现在基本上,都都是送风静压,控制风机变频,初中效的阻力只是一个参考值,还有他们的设计可能回风管放在初效前面,所以才可能造成楼主所提的情况!@东北以东
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-19 12:41:53 | 显示全部楼层
chemstar 发表于 2013-6-19 10:35
石头老师,对于初、中效的初阻力的大小,我明白了。

如果碰巧二者是一样的或比较接近的(做一个理论上 ...

我想说的是,两者没有可比性,理论上阻力都是会不断地升高的。
如果两者安装后的的初阻力恰好一样的话,那么初效的压差会上升的快一些。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 13:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表