[工程设计与设备选型] 阳性对照室需要独立空调吗

[复制链接]
药徒
发表于 2024-9-30 06:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
销售转行做技术 发表于 2024-09-18 09:07
人家是直排,阳性菌也不会逆风飞行,怎么从送风口跑去其他区域

你再直排不同功能区域共用一个空调系统,都不能解释GMP的宗旨:那就是污染和交叉污染的风险,我们所有环节所做的一切无非就是达到这个目的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 08:07:16 | 显示全部楼层
必须改造,不用犹豫
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 08:14:07 | 显示全部楼层
Casey1 发表于 2024-9-30 06:41
你再直排不同功能区域共用一个空调系统,都不能解释GMP的宗旨:那就是污染和交叉污染的风险,我们所有环 ...

那这样就不仅仅是不能共用空调了,实验室都不能共用了。因为阳性菌能从门缝或者你开门的时候跑去其他区域,空调吹那么大风都有风险,那你的那些负压就来防止交叉污染就完全不够看
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2024-9-29 14:10
尊敬的提问者,您好!根据《药品生产质量管理规范》(GMP)和相关法规要求,阳性对照室确实需要独立空调系 ...

《药品生产质量管理规范》中,哪里有写有需要独立的一个空调系统呀?没找到呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
第二版gmp指南 质量控制实验室与物料系统 12.2.2 菌种处理、微生物鉴别和阳性对照室:“该室必须与其他实验室严格分开”,就看怎么理解“严格”了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033