发表于 2013-6-26 13:54:03 | 显示全部楼层
楼主观看的好仔细,我觉得上论坛就应该这样,才是典范,通过认真思考,交流才有收获
表冷器冷凝水的U型弯高度是可以计算出来的,根据经验结果就是负压推算出来的,即空调回风的压力,加入800pa,折算成水的高度就应该是80mm(101300为10600mm),再考虑增加一些水压,稍微多一点儿
楼主可以去看看您家的空调机组铭牌,应该有个送/回压力,回风压力的指标是多少?根据这个数值您推算一下返水弯的高度,验证一下。
文中的负压我觉得应该为1100Pa
以上仅供参考,希望各位能够亲自验证计算一下@哈森药业  @sunwang
期待石头给予准确答案@石头968   

点评

水的高度是用来抵消负压的,否则,水出不来,反而被吸进去。 据说H=风机压头/9.8+15cm 开利、麦克维尔等空调风柜说明书上都有存水弯的做法及计算方法 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水  详情 回复 发表于 2013-6-26 14:32
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-26 21:03:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-26 14:32
水的高度是用来抵消负压的,否则,水出不来,反而被吸进去。
据说H=风机压头/9.8+15cm(这个我也没有找 ...

以上的说法楼主好好参考思考一下,如果有问题,欢迎继续深入交流