水煮沉浮教导我自己:

1.我们公司的D级防爆区内结晶罐旁边要安装一台离心机,问题是我们的老板要把离心出来的母液地槽放在室内,就是在地上挖一个坑,埋一个2吨的罐子用来装母液废水,我的意见是放在室外,我的理由是放在室内地槽不易清洁,而老板觉得放在室外要有管路与外界相通,会出现隔绝困难的问题。不知道您的看法怎么样?如果您也不同意放在室内,那有什么有力的证据帮我说服老板吗?我们老板是一个70多岁的大学教授,说他看过苏州有家工厂的母液地槽就放在室内,我原来做无菌原料药的地槽放在室外,管路上也就只加了一个阀门。
同意70岁的看法。

2、我们结晶罐的位置距离墙面太近,不易打扫墙面卫生,但是要挪动很费事,请问这个设备距离墙面的距离一般都是怎么做的?
找个比较瘦的员工来清扫。

3、我们D级区的防爆区之前有位老师(老板的校友)说要有吸压墙,但是根据他的算法要做一个19平方的玻璃吸压墙,具体算法是房间的体积*0.05就是吸压墙的面积。请问这样合理吗?要怎么做才合理?
玻璃的?钢化玻璃?参看美国大片,19平米吸压就是散弹枪啊。

5、我们现在设计的用空压的地方较少,根据目前的情况只有2个1吨的罐子最后使用空压,根据计算只要买一个每分钟出气量100L的就足够了,但是1.5m3以下的就只有活塞式的(就是有修马路用来破开水泥路面的那种气动锤,低下带几个轮子可以拉着走),我觉得用在车间生产上不太配套,但是买螺杆式的价格就要将近10倍,请问该如何选择?
不必在意是否漂亮,关灯以后都是一样的。

点评

1、我认为放在室内或者室外都是可以的,如果放在室外,可以设置单向阀,能否说说放在室内或者室外的优缺点分别是什么? 2、一般设备距离墙面不少于80cm,同意不 3、我以前没接触过吸压强的概念,但作为防爆区域,用  详情 回复 发表于 2014-5-27 10:02
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-27 10:14:32 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2014-5-27 10:02
1、我认为放在室内或者室外都是可以的,如果放在室外,可以设置单向阀,能否说说放在室内或者室外的优缺点 ...

1、缺点都一样,这么大的废液储罐,微生物肯定是问题。但是呢,作为D级来说,经常使用次氯酸类消毒就可以了。埋在地下就无所谓室内、室外,都一样的。

2、距离这个东西因人而异,多少都可以。只要能进去人。

3、泄爆要看总的能量(不要考虑现场人员安全问题了,只要爆炸,没有几个能活着的),看对外周的影响范围和距离以及危险程度。

4、有多少钱,娶多少钱的老婆。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-18 15:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表