药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:47:59 | 显示全部楼层
武将 发表于 2013-3-1 13:56
完全没问题,二更设置为气锁,现在都提倡这么设计,看指南上,你们市局不懂

市局是饭桶
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-1 17:55:04 | 显示全部楼层
从风险分析的角度来说,不设缓冲间是可以的,但是要有足够的验证证明。不设缓冲间就必须证明你的二更的气流方向是从里向外的,而且你的更衣室的末段必须达到D级,可以通过验证数据及划分区域来说明。但是看你的图纸和你的更衣室布局,你的更衣室很小,而且最后更衣紧贴着进入洁净走廊的门,比较难做到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 13:08:16 | 显示全部楼层
没有洗手消毒的设置,手套在哪里戴?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 13:11:42 | 显示全部楼层
应在穿洁净衣后设置一个手消间,同时取到缓冲作用,压差计设计安装的位置不合理,不方便读数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 13:16:39 | 显示全部楼层
很无知啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 13:39:30 | 显示全部楼层
可以,如果再改动的话,空间太小了。