蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9425|回复: 17
收起左侧

[质量控制QC] 请教层流罩风速问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-1-22 20:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
对层流罩风速检测点的位置有疑惑,请各位老师指点。
GB50243 中风速测定位置为距离高效过滤器0.3m处,而在GB50591风速测定位置为距地面0.8m处,不知各位老师如何理解,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-22 20:54:42 | 显示全部楼层
现在测层流的风速10-30cm
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 21:36:55 | 显示全部楼层
选择前者,目前我们采用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-22 22:30:52 | 显示全部楼层
前者从是出风口的角度为主测定,后者是从单向流的角度为主测定。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:05:49 | 显示全部楼层
jxfan 发表于 2013-1-22 20:54
现在测层流的风速10-30cm

谢谢老师,请问有哪个文件具体规定吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-23 13:26:01 | 显示全部楼层
单向流罩风速测量位置应在过滤器正面下方0 . 3 m 位置处。但是,如果远离过滤器正
面下方,由于湍流的存在以及阻碍气流物体的影响,测量值可能会变小,甚至接近零。
查看指南空调净化系统,第392页。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-23 21:12:28 | 显示全部楼层
suwei1819 发表于 2013-1-23 13:05
谢谢老师,请问有哪个文件具体规定吗?

洁净室施工及验收规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 10:38:35 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-14 15:37:57 | 显示全部楼层
也刚好碰到这个问题呢,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-14 16:06:48 | 显示全部楼层
学习了,以前真还没注意
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-14 16:29:21 | 显示全部楼层
6英寸  =15cm

点评

6英寸 出自哪里?  详情 回复 发表于 2013-7-15 12:48
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-15 12:48:43 | 显示全部楼层
残伤 发表于 2013-4-14 16:29
6英寸  =15cm

6英寸  出自哪里?

点评

好像在ISPE 那看到过 不好意思 具体记不清楚了  发表于 2013-7-15 14:09
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 15:23:48 | 显示全部楼层
同关注
同学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-23 21:15:01 | 显示全部楼层
风速测试点位于出风面正下方150mm~300mm的截面
-------------ISO 14644-3 洁净室与相关受控环境 测试方法
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 15:44:35 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 11:33:13 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 13:09:27 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 09:02:01 | 显示全部楼层
我觉得工作面上方的风速也很重要呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。