您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
鬼使神差 发表于 2025-03-26 16:59 以下是对这个问题的分析: 预冷盘管阶段 当室外25℃热空气经过预冷盘管后变成十几度的冷空气时,含湿量下降。这是因为空气在冷却过程中,水蒸气的饱和蒸气压降低,超过饱和部分的水汽会凝结成液态水析出,从而使含湿量降低。 相对湿度会上升。根据相对湿度的定义,相对湿度是空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压之比。在冷却过程中,虽然水汽含量减少了,但温度下降得更快,饱和水汽压随温度降低而急剧减小,导致实际水汽压更接近饱和水汽压,所以相对湿度上升。 热盘管升温阶段 当空气经过热盘管从十几度升温回到25℃时,含湿量保持不变,因为在升温过程中没有水汽的加入或去除。 相对湿度会下降。由于温度升高,饱和水汽压增大,而实际水汽压不变,所以相对湿度会降低。此时的相对湿度会比没经过预冷盘管的室外空气的相对湿度低,因为经过预冷盘管后,有一部分水汽凝结析出,使得空气在回到25℃时,其实际水汽含量比初始的室外空气少,而饱和水汽压相同,所以相对湿度更低。 综上所述,室外25℃热空气经过预冷盘管后相对湿度上升,再经过热盘管升温回到25℃时,其相对湿度比没经过预冷盘管的室外空气低。
本版积分规则 发表回复