蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 315|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 关于空调过滤器更换

[复制链接]
发表于 2025-3-3 14:42:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师我想请教一下,过滤器更换以后如果阻力值低于初始值需要进行更换,这一条是出自哪里的,我们这里过滤器都是只换新 不去洗了以后重复利用,是不是这一条就不适用了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-3-3 14:44:15 | 显示全部楼层
啥?低了还得换,这得看你们的初阻力是怎么定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-3 14:44:16 | 显示全部楼层
2倍初始值吧

点评

你说的是用过的之后  详情 回复 发表于 2025-3-3 14:45
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-3-3 14:44:50 | 显示全部楼层
如果定的没问题,低于初阻力了证明是不是没起到过滤的作用啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-3-3 14:45:39 | 显示全部楼层

你说的是用过的之后
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-3 14:46:49 来自手机 | 显示全部楼层
深夜哭的舔狗 发表于 2025-3-3 14:45
你说的是用过的之后

低了不是说明漏了吗,都是我们都是换新的过滤器上去的

点评

新的换上去也低的话可能新的也漏了,但没规定这个范围,只能看你们自己  详情 回复 发表于 2025-3-3 15:02
低了?先确认原因,再换。 没有法规要求低于初始值要换吧,这个情况就是不正常。  详情 回复 发表于 2025-3-3 14:49
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-3 14:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
深夜哭的舔狗 发表于 2025-3-3 14:45
你说的是用过的之后

换上去以后压差波动,是在一个范围里,最低点比初始值低
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-3-3 14:48:56 | 显示全部楼层
初阻力是过滤器换上去以后,正常运行显示出来的 数,和换之前的过滤器没有关系。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-3-3 14:49:20 | 显示全部楼层
cbbc 发表于 2025-3-3 14:46
低了不是说明漏了吗,都是我们都是换新的过滤器上去的

低了?先确认原因,再换。
没有法规要求低于初始值要换吧,这个情况就是不正常。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-3 14:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2025-3-3 14:49
低了?先确认原因,再换。
没有法规要求低于初始值要换吧,这个情况就是不正常。

如果过滤器换上去以后压差一直在波动比如说50~70pa这种样子,那我的初始值也是按照50~70pa写吗

点评

50-70这个波动范围有点大了,如果你不能更精确,说明这个表的量程太大 一般会有几帕的波动,按小的或中心值来定初始值是可以的  详情 回复 发表于 2025-3-3 14:57
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-3-3 14:57:23 | 显示全部楼层
cbbc 发表于 2025-3-3 14:55
如果过滤器换上去以后压差一直在波动比如说50~70pa这种样子,那我的初始值也是按照50~70pa写吗

50-70这个波动范围有点大了,如果你不能更精确,说明这个表的量程太大
一般会有几帕的波动,按小的或中心值来定初始值是可以的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-3-3 15:02:27 | 显示全部楼层
cbbc 发表于 2025-3-3 14:46
低了不是说明漏了吗,都是我们都是换新的过滤器上去的

新的换上去也低的话可能新的也漏了,但没规定这个范围,只能看你们自己
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-3 16:18:53 | 显示全部楼层
一般都是记录新的过滤器的初阻力,你和报告上的初始值对比的话必须相同的条件下才行,一般是没办法和测试的条件一直的,只要不是差异太大,明显有问题那种都是直接记录吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-4 08:50:20 | 显示全部楼层
新安装的过滤器,空调开机后显示的压差值不一定准确,需要运行一定时间以后才行。刚开始使用,过滤器的滤袋打开不彻底,会存在压差波动,运行一段时间后压差变低的情况,
可以文件上进行规定,空调在正常模式下运行几个小时后,再记录初始压差值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-4 19:01:48 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2025-3-3 14:48
初阻力是过滤器换上去以后,正常运行显示出来的 数,和换之前的过滤器没有关系。

正确,这才是问题根源
回复

使用道具 举报

发表于 2025-3-5 14:39:06 | 显示全部楼层
cbbc 发表于 2025-3-3 14:46
低了不是说明漏了吗,都是我们都是换新的过滤器上去的

初阻止小了有没有可能是。进风量小了,风压降低导致初阻值降低
回复

使用道具 举报

发表于 2025-3-7 09:15:53 | 显示全部楼层
低于初阻力的话,要先确认新风量有没有变低,有可能新风滤网堵了
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
一般采用定期更换的方式,新风过滤网每季度清洗一次,初效中效6个月换一次,高效一年换一次。
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-20 12:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。