蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 720|回复: 17
收起左侧

[质量控制QC] 环境监测取样点确认

[复制链接]
药徒
发表于 2024-12-28 08:57:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下,环境监测取样点是如何确认的,我现在用的是房间面积开根号,不知对不对
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-28 09:05:01 | 显示全部楼层
可以开根号,还有一个原则是一个房间内不低于2个取样点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-28 09:26:30 | 显示全部楼层
还的评估最差点
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-28 09:48:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 小树冲冲 于 2024-12-28 10:15 编辑

我想问日常环境监测的采样点/采样量和空调系统确认的采样点/采样量有什么区别

点评

验证时取样点肯定要多于日常监控的取样点的。  详情 回复 发表于 2024-12-28 14:48
空调验证的采样策略是根据风险评估定的,一般会监测比较多的点,根据验证的结果可以通过环境监测风险评估适当减少一部分取样点数,但如果验证的取样点数都是卡着法规线做的,日常监测就只能和验证一样了  详情 回复 发表于 2024-12-28 11:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-28 11:01:00 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2024-12-28 09:48
我想问日常环境监测的采样点/采样量和空调系统确认的采样点/采样量有什么区别

空调验证的采样策略是根据风险评估定的,一般会监测比较多的点,根据验证的结果可以通过环境监测风险评估适当减少一部分取样点数,但如果验证的取样点数都是卡着法规线做的,日常监测就只能和验证一样了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-28 13:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
出新标准了,看药典附录9205

点评

新标准还没执行,现在可以不参考那个  详情 回复 发表于 2024-12-28 14:47
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-28 13:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
王德龙 发表于 2024-12-28 13:57
出新标准了,看药典附录9205

15843027249微信同步,找不到加微信,发给你。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-28 14:47:57 | 显示全部楼层
王德龙 发表于 2024-12-28 13:57
出新标准了,看药典附录9205

新标准还没执行,现在可以不参考那个
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-28 14:48:39 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2024-12-28 09:48
我想问日常环境监测的采样点/采样量和空调系统确认的采样点/采样量有什么区别

验证时取样点肯定要多于日常监控的取样点的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-12-28 19:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
诺叶知秋 发表于 2024-12-28 09:05
可以开根号,还有一个原则是一个房间内不低于2个取样点

开根号的基本都是最少2个点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-12-28 19:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
诺叶知秋 发表于 2024-12-28 09:05
可以开根号,还有一个原则是一个房间内不低于2个取样点

开根号的都是最少2个采样点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-12-28 19:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
2742897257 发表于 2024-12-28 11:01
空调验证的采样策略是根据风险评估定的,一般会监测比较多的点,根据验证的结果可以通过环境监测风险评估 ...

那这个点是怎么定的?验证点位也是房间面积开根号?那日常检测也开根号,那算来算去,都是验证的点位和日常的点位是一样的啊

点评

你看看14664的A.4.1,里面的很多面积的取样点数对比开根号是要多很多的  详情 回复 发表于 2024-12-30 08:54
我记得之前做除了A级基本都是一致的。  详情 回复 发表于 2024-12-30 07:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-12-28 19:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
诺叶知秋 发表于 2024-12-28 14:48
验证时取样点肯定要多于日常监控的取样点的。

这个是怎么计算的?房间面积开根号的话,验证和日常检测都会是一样的点位啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-30 07:43:43 | 显示全部楼层
伍月1 发表于 2024-12-28 19:05
那这个点是怎么定的?验证点位也是房间面积开根号?那日常检测也开根号,那算来算去,都是验证的点位和日 ...

我记得之前做除了A级基本都是一致的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-30 08:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
14644上面有,不过具体情况还得具体来分析
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-30 08:54:22 | 显示全部楼层
伍月1 发表于 2024-12-28 19:05
那这个点是怎么定的?验证点位也是房间面积开根号?那日常检测也开根号,那算来算去,都是验证的点位和日 ...

你看看14664的A.4.1,里面的很多面积的取样点数对比开根号是要多很多的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-12-30 09:14:52 | 显示全部楼层
作为一名药学和医疗器械领域的专家,我理解您对环境监测取样点确认的关注。根据《药品生产质量管理规范》(GMP)及其附录的相关规定,以及国际标准ISO 14644-1中关于洁净室和相关受控环境的指导原则,环境监测取样点的确认是一个复杂且细致的过程,它不仅关乎到数据的准确性,还直接影响到整个环境控制系统的有效性评估。

### 一、环境监测取样点确认方法

在药学和医疗器械领域,环境监测取样点的确认是确保生产环境符合规定标准的关键步骤。以下是一些常见的方法:

1. **基于风险评估**:首先进行详细的风险评估,考虑产品特性、生产工艺、人员活动等因素,以确定潜在的污染源和敏感区域。

2. **参考行业标准**:遵循相关的行业标准和指南,如ISO 14644系列标准,这些标准提供了关于洁净室和相关受控环境的取样点选择的指导。

3. **考虑房间布局**:房间面积开根号的方法是一种简化的估算方式,但并非唯一或最佳方法。实际上,取样点的选择应综合考虑房间的大小、形状、通风情况以及工作区域的分布。

4. **历史数据回顾**:分析历史监测数据,识别出历史上存在问题的区域,作为重点监测的对象。

5. **动态调整**:根据监测结果和生产实际情况,定期回顾和调整取样点的位置和数量,以确保监测的有效性。

### 二、法规与指南参考

- 《药品生产质量管理规范》(GMP)及其附录

- ISO 14644系列标准

综上所述,环境监测取样点的确认是一个多维度、动态的过程,需要综合考虑多种因素,并遵循相关的法规和标准。如果您目前仅使用房间面积开根号的方法,建议结合上述方法进行优化,以提高监测的准确性和有效性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-30 12:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 12:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表