各位老师,请问在洁净室臭氧再确认验证中,消毒浓度验证项目,各位老师有合适的化学指示剂推荐吗?消毒标准≥10ppm 时间≥60min但目前能找到的化学指示剂湿度要求很高且消毒时间基本大于3h才会变色
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-12-4 14:11:19 | 显示全部楼层
在洁净室臭氧再确认验证中,消毒浓度验证项目通常采用化学指示剂来监测。根据《中国药典》2020年版第四部附录XIII D“无菌检查法”中的规定,可以使用碘化钾淀粉试纸作为指示剂。该试纸在遇到臭氧时会变色,从而可以判断臭氧的存在和浓度。

另外,还可以考虑使用其他类型的化学指示剂,如亚甲基蓝、酚酞等。这些指示剂在不同浓度的臭氧下会产生不同的颜色变化,可以通过比色法或光谱法进行定量分析。

需要注意的是,不同的化学指示剂对湿度的要求可能不同,因此在选择时应根据实际情况进行评估。同时,消毒时间也需要根据具体情况进行调整,以确保达到所需的消毒效果。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-4 15:48:53 | 显示全部楼层
买个臭氧浓度检测仪,能每分钟记录臭氧浓度。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-4 16:34:47 | 显示全部楼层
这个不好做得过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-4 16:50:51 | 显示全部楼层
不能用臭氧浓度检测仪吗?记录每分钟臭氧浓度,指示剂不太好做,经常做不过
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-4 16:56:20 | 显示全部楼层
建议臭氧浓度测试仪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-5 10:32:53 | 显示全部楼层
建议只测浓度,买个两千多块带记录的臭氧检测仪,测试最远房间跟关键房间,指示剂不太好做,我做过不吭声了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 01:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表