[质量保证QA] 洁净室人员限定公式中÷20%的意思

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-18 16:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬好,请教以下:
洁净室的人员限定公式
每人最少需要面积=40m3÷新风量÷换气次数÷实际房间高度=40m3÷20%÷15 次/h÷2.6 m =5.13㎡

请问,这个÷20%是个什么概念

40m3÷20% 除出来之后,是一个什么概念
谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-18 16:05:08 | 显示全部楼层
应该是新风比

点评

谢谢解答,谢谢大佬  发表于 2024-11-20 15:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-18 16:08:46 | 显示全部楼层
你这里不是写了 20%是新风量吗
按照洁净厂房的规定,乱流实验室的新风量一般为总送风量的10%~30% 20%属于是中间值了
你可以把公式看成
每人最少需要面积=40m3÷(新风量×换气次数)÷实际房间高度

点评

大佬好,再请问一下 “按照洁净厂房的规定,乱流实验室的新风量一般为总送风量的10%~30% 20%属于是中间值了” 洁净厂房的规定具体是哪个规定, GB 50073-2013,GB 50457-2019,都没有找到对应的条款,能告知吗   发表于 7 天前
谢谢解答,谢谢大佬  发表于 2024-11-20 15:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-18 16:14:07 | 显示全部楼层
20%是新风比,40立方米(人均新风量最低要求)除以20%后是房间风量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:59:45 | 显示全部楼层
婵34f54f29 发表于 2024-11-18 16:14
20%是新风比,40立方米(人均新风量最低要求)除以20%后是房间风量

谢谢解答,谢谢大佬
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 19:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表