[生产制造] 为关键操作提供洁净气流保护用的层流,是否需增加软帘???

[复制链接]
药徒
发表于 2024-9-23 10:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 LiuShunyu 于 2024-9-23 11:13 编辑

如无菌制剂的称量操作区域、消毒剂除菌过滤后的接收区域等,都需设置洁净层流为相关操作提供洁净气流保护。


相关的洁净层流安装到位后,采用无任何保护的开发式设置是否可以?见到很多企业为维持更好的洁净气流保护,对此类层流都设置软帘,但此类设计清洁方面是个很大的问题。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-23 10:43:06 | 显示全部楼层
软帘有啥用?八百年前的东西。可以考虑装隔离装置和安全门,前提是方便操作的情况下。
再说,配液操作区域按照层流?有什么意义?不用人操作?还是说无菌投料?

点评

不是无菌投料、是除菌过滤工艺,我现在见很多企业的无菌制剂产线(终灭、非终灭都有)的配液区域都设计为C级背景下的A级送风层流,应该主要还是为了对产品暴露操作提供保护。  详情 回复 发表于 2024-9-23 10:58
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-23 10:45:08 | 显示全部楼层
风速和气流模型符合就可以

点评

这种层流装置没有任何外置保护的话,气流流形肯定不好吧  详情 回复 发表于 2024-9-23 10:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:51:07 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-9-23 10:45
风速和气流模型符合就可以

这种层流装置没有任何外置保护的话,气流流形肯定不好吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:58:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 LiuShunyu 于 2024-9-23 11:14 编辑
daocaoren112 发表于 2024-9-23 10:43
软帘有啥用?八百年前的东西。可以考虑装隔离装置和安全门,前提是方便操作的情况下。
再说,配液操作区域 ...

不是无菌投料、是除菌过滤工艺,我现在见很多企业的无菌制剂产线(终灭、非终灭都有)的称量区域都设计为C级背景下的A级送风层流,应该主要还是为了对产品暴露操作提供保护。

点评

请问,A级进不进人?需不需要人操作?而且还是长时间操作,这还能算A级? 用的注射用水?末端温度多少?湿度、温度过高,对层流没影响? 投料是无尘投料?粉尘怎么避免? 层流高效更换周期多久?做过验证吗?真的  详情 回复 发表于 2024-9-23 11:04
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-23 11:04:32 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-9-23 10:58
不是无菌投料、是除菌过滤工艺,我现在见很多企业的无菌制剂产线(终灭、非终灭都有)的配液区域都设计为 ...

请问,A级进不进人?需不需要人操作?而且还是长时间操作,这还能算A级?
用的注射用水?末端温度多少?湿度、温度过高,对层流没影响?
投料是无尘投料?粉尘怎么避免?
层流高效更换周期多久?做过验证吗?真的能做到正常更换吗?那成本要多高?
真就是屁股觉得脑袋啊

点评

不好意思,前面描述有误、配液工序这边主要是称量工序的操作!  详情 回复 发表于 2024-9-23 11:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:13:26 | 显示全部楼层
daocaoren112 发表于 2024-9-23 11:04
请问,A级进不进人?需不需要人操作?而且还是长时间操作,这还能算A级?
用的注射用水?末端温度多少? ...

不好意思,前面描述有误、配液工序这边主要是称量工序的操作!

点评

你这。。。。 称量还是单独一个工序的比较好。 称量没办法加隔离的,只能啥也不放,没办法,人要进去的  详情 回复 发表于 2024-9-23 11:27
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-23 11:27:22 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-9-23 11:13
不好意思,前面描述有误、配液工序这边主要是称量工序的操作!

你这。。。。
称量还是单独一个工序的比较好。
称量没办法加隔离的,只能啥也不放,没办法,人要进去的

点评

是单独一个工序和功能间,要不然交叉污染风险太大。 这种层流装置直接开放式的、不装软帘或格挡玻璃是否可以?  详情 回复 发表于 2024-9-23 11:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:31:06 | 显示全部楼层
daocaoren112 发表于 2024-9-23 11:27
你这。。。。
称量还是单独一个工序的比较好。
称量没办法加隔离的,只能啥也不放,没办法,人要进去的

是单独一个工序和功能间,要不然交叉污染风险太大。

这种层流装置直接开放式的、不装软帘或格挡玻璃是否可以?

点评

可以,我见到的都是这种,也没检察官挑战过。 你也只能这样做,没别的好办法,不然就是加钱的问题。  详情 回复 发表于 2024-9-23 11:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-23 11:36:28 | 显示全部楼层
开放式的可以,只要确保工作区域/操作区域的气流模型、风速满足使用需求就可以,(工作面风速不一定非要0.36±20%)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-23 11:36:48 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-9-23 11:31
是单独一个工序和功能间,要不然交叉污染风险太大。

这种层流装置直接开放式的、不装软帘或格挡玻璃是 ...

可以,我见到的都是这种,也没检察官挑战过。
你也只能这样做,没别的好办法,不然就是加钱的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-23 12:44:15 | 显示全部楼层
加软帘就是个鸡肋,起的作用不大,还增加清洁难度。

点评

清洁工作缺失很麻烦,不过对于层流内的气流确实起到了维持的作用,边界处没有软帘保护的话,估计气流应该不太好看。  详情 回复 发表于 2024-9-24 08:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-23 13:00:13 | 显示全部楼层
称量。。。。。不都是负压称量罩么?

点评

负压式称量罩,也得有层流风保护哇…  详情 回复 发表于 2024-9-24 10:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-23 13:02:53 | 显示全部楼层
怎么说呢,主要还是看工序,只要你的工序能接受风量影响就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-23 20:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
都是为了更好气流流行,和防止外部干扰
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-24 08:39:38 | 显示全部楼层
抱琴揽风 发表于 2024-9-23 12:44
加软帘就是个鸡肋,起的作用不大,还增加清洁难度。

清洁工作缺失很麻烦,不过对于层流内的气流确实起到了维持的作用,边界处没有软帘保护的话,估计气流应该不太好看。

点评

目前称量间的负压称量罩很少有加装软帘的了。气流维护及风速之类还是要靠负压称量罩去解决,加装软帘也就是起到心理安慰的作用,而且确实不好清洁,也不方便人员进出操作,如果清洁不彻底还增加交叉污染的风险。  详情 回复 发表于 2024-9-24 11:59
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-24 10:07:23 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2024-9-23 13:00
称量。。。。。不都是负压称量罩么?

负压式称量罩,也得有层流风保护哇…
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-24 11:59:42 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-9-24 08:39
清洁工作缺失很麻烦,不过对于层流内的气流确实起到了维持的作用,边界处没有软帘保护的话,估计气流应该 ...

目前称量间的负压称量罩很少有加装软帘的了。气流维护及风速之类还是要靠负压称量罩去解决,加装软帘也就是起到心理安慰的作用,而且确实不好清洁,也不方便人员进出操作,如果清洁不彻底还增加交叉污染的风险。

点评

那像其他类的层流呢?如C级清洗后器具打包区域及B级消毒剂过滤接收区域等  详情 回复 发表于 2024-9-24 13:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-24 13:39:11 | 显示全部楼层
抱琴揽风 发表于 2024-9-24 11:59
目前称量间的负压称量罩很少有加装软帘的了。气流维护及风速之类还是要靠负压称量罩去解决,加装软帘也就 ...

那像其他类的层流呢?如C级清洗后器具打包区域及B级消毒剂过滤接收区域等
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-8 18:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表