1、粒子计数器用在自净时间时需要注意什么?

答:自净时间测试采用100倍或10倍的粒子浓度,应注意该浓度不应超过粒子计数器的最大量程,可采用稀释器对粒子计数器进行保护;还应注意测试时使用的粒子直径应小于1μm,如果所使用的发烟制剂不符合该规定,应进行更换。

2、测自净时间时,每次采样多少体积,采样间隔是多少?

答:ISO 14644-1:2019规定采样间隔不超过1min,对于采样体积没有具体要求,但为了能快速对房间的粒子浓度做出实时的响应,一般不会设置太大的体积,可以参考设备的流量,如果使用28.3升/min的设备,可以设置10L的采样体积。

3、自净时间测试是一直测吗,直到测试合格?

答:超过20分钟,即可判定为自净时间不合格。
4、PSL发生时佩戴什么样的呼吸防护装置适宜?

答:PSL是水溶性试剂,对房间残留污染较小,推荐使用于自净时间测量;且根据PSL MSDS,
使用时无需佩戴呼吸防护装置。


5、热发原理的气溶胶发生器能否用于自净时间测试?

答:14644-3:2019中关于自净时间测试有这样的要求:如果使用人工气溶胶,则应考虑洁净间/区内残留污染的风险。由于热发的发烟量较大,且使用的是油性PAO气溶胶制剂,直接在洁净室内部发烟的话可能会对室内环境造成影响,因此检测自净时间时一般使用水性PSL气溶胶溶液配合冷发生的方式进行

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-11 18:01:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-12 08:00:14 | 显示全部楼层
求:“使用单分散气溶胶(如DEHS或PSL球)进行测试”。热发原理的气溶胶发生器能够产生单分散的气溶胶,因此可以用于自净时间测试。但需注意,所产生的气溶胶粒子直径应符合ISO 14644-1:2019标准中的要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:34:47 | 显示全部楼层
一般都是使用0.5微米的单分散气溶胶,比如PSL
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 06:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表