请教下,净化空调排风机上安装有排风过滤器,我们公司洁净区不属于有毒有菌区,有没有必要安装排风过滤器?安装排风过滤器是出于什么考虑的,有没相关法规、规范有要求?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-9 10:23:25 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,净化空调系统的管理至关重要,尤其是排风过滤器的配置。尽管您的公司洁净区不属于有毒有菌区,但安装排风过滤器仍是一个值得考虑的举措。排风过滤器主要用于捕集可能通过排风系统传播的颗粒物和微生物,以保持环境洁净度并预防交叉污染。此外,根据《工业洁净室通用规范(征求意见稿)》等相关规定,对包括医药行业、医疗器械等行业的工业洁净室的设计和维护有着严格要求,强调了过滤系统的重要性。因此,无论是否位于有毒有菌区,采用高效的过滤系统都是确保产品质量和安全的关键措施之一。建议综合考量操作风险和法规要求后,决定是否安装排风过滤器。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 10:29:17 | 显示全部楼层
排风过滤器还是从EHS的角度考虑的,若是没有排风污染的可能性,成本紧张的情况下装的必要不大,法规规范要求没有见过,有懂的大佬可以补充
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-9 10:33:45 | 显示全部楼层
如没有有毒有害物质的洁净区需要排风的,在排风上可以不设置排风过滤器,一般是设计院不管三七二十一,排风全部设置成中效过滤排风,有的甚至全部设置成亚高效排风,我猜测出发点1是模板,搬来就用,2是规避设计风险。其实在排风上设置电动气密开关阀与排风机联动即可,主要作用就是系统停机时,防止室外气流倒灌和方式虫子爬入。我司专业从事洁净室及相关设备的检测与验证服务,如有需要,可免费咨询18012406540。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-10 10:26:43 | 显示全部楼层
没有要求中效就可以,可以防倒灌,形成密闭,也可以起到一定的过滤作用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-10 13:25:47 | 显示全部楼层
2742897257 发表于 2024-9-9 10:29
排风过滤器还是从EHS的角度考虑的,若是没有排风污染的可能性,成本紧张的情况下装的必要不大,法规规范要 ...

大聪明说的对,主要考虑就是保护环境,做的不好被举报了会被查水表。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-11 15:46:58 | 显示全部楼层
起到一定的防倒灌、防虫的作用,一般中效就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 06:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表