x
新建厂房内十万级装修,没有设计院设计,只有施工队给做,需不需要找净化施工监理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-29 11:26:38 | 显示全部楼层
你们是按照国际标准建设厂房吗?国内一般分为A、B、C、D级。不需要监理,但施工前一定要把关好设计图,查看人流、物流、废物出口通道走向是否合理;压差设计梯度是否合理;门开关方向是否合理;照明灯布局和开关布置是否合理;暖通风口尺寸布局是否合理;设备布局是否合理;电气线路布局是否合理,有无静电接地措施;有无对外通信;逃生通道设计是否合理等。如果有需要对设计图进行详细审核可联系我们,我们有专业的洁净厂房工程设计审核经验,费用只要5000元。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-29 11:39:48 | 显示全部楼层
设计,施工,验收都容易留大坑,有条件有能力自己跟。没那个专业性就老老实实找个正规监理,省的到时候出问题都不清楚哪里有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-29 12:38:04 | 显示全部楼层
有些设计和施工单位可能会糊弄企业,建议在设计阶段时企业要有人审核图纸,施工阶段时要能派人跟一下关键过程,验收阶段时企业最好能实际参与验收。毕竟厂房是企业自己用,也是避免踩雷。如果不控制这些环节,等到建成并验收了,可能就受限无法更改了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-29 13:09:50 | 显示全部楼层
在新建十万级净化装修工程中,即使没有设计院的直接设计,而是由施工队伍负责实施,依然强烈建议聘请专业的净化施工监理。这一措施符合《洁净厂房设计规范》GB 50073-2001的要求。专业的净化施工监理能够确保施工质量与标准流程的严格对应,避免潜在的风险和未来可能产生的质量问题,从而保障工程质量和合规性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-29 15:03:26 | 显示全部楼层
前提:贵司有没有相关专业人士?多大的十万级?
面积不大,又有专业人士,直接找信用好有设计能力的洁净装修公司,省开支
如果是大面积,又没专业人士,就不要省专业的钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-7 16:54:07 | 显示全部楼层
没有设计图纸怎么报审哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-27 10:10:25 | 显示全部楼层
现在没有说是强制监理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 06:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表