[空调系统] 冷冻水管产生冷凝水的解决方法

[复制链接]
发表于 2024-8-8 17:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师们:请教一个问题:公司整栋楼的AHU/MHU都是使用冷冻水进行降温除湿,技术夹层的温差较大,冷冻水管与及风箱表面都是冷凝水(都有包橡胶的),冷凝水滴在夹层上导致灯具损坏或则墙面漏水,请问有没有解决的办法呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-8 17:27:23 | 显示全部楼层
保温层做的不够好吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 18:37:16 | 显示全部楼层
再加一层铝皮
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-8 20:59:35 | 显示全部楼层
保温有破损。
重新检查一遍保温,把破损处重保一遍。应该能行。再不行,用铝箔纸在外面再緾绕一层。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-9 07:44:34 | 显示全部楼层
冷凝水排水管坡度不够,堵塞后溢流?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 08:59:41 | 显示全部楼层
这种就是保温层的厚度不够
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 09:11:33 | 显示全部楼层
大概率是保温厚度不够,保温层施工质量不行,还有就是保温材料有问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-9 10:21:58 | 显示全部楼层
感谢各位老师解答,冷冻水管道表面是包了黑色橡塑,听了大家的分析,初步判断是保温厚度、保温层施工质量的问题,如果需要整改,有什么方法省心省力呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 11:09:07 | 显示全部楼层
重新保温,应考虑保温厚度,防火等级等。如果要施工,只能停下来重新做了,最好是没有冷冻水的时候做保温,否则胶水不好黏附
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 17:36:00 | 显示全部楼层
橡塑保温厚度不够,返工,一劳永逸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 16:40:18 | 显示全部楼层
18826268680 发表于 2024-8-9 10:21
感谢各位老师解答,冷冻水管道表面是包了黑色橡塑,听了大家的分析,初步判断是保温厚度、保温层施工质量的 ...

施工方用的是1cm的保温还是2.5的,冷冻水的话一层不够的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 20:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表