蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 404|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 净化空调机组新风量检测方法

[复制链接]
发表于 2024-7-30 14:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬:1、净化空调机组设置有新风、回风管道,那么新风段的新风量是用什么方法检测?2、使用风速仪检测新风的风速,新风量计算公式是否为:新风量=新风管道截面积*新风风速?此公式的出处来源于哪儿?(新风管道截面积单位是:㎡,风速单位是:m/s,新风量单位是:m³/h)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-31 14:48:47 | 显示全部楼层
Q=V*A,V是指平均风速,A是截面积。
在送风管上有预留口可以从哪里测风速
你说的新风管道应该是送风管道,新风是初效前面的补充新风,概念不一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-5 15:52:09 | 显示全部楼层
直接用风量罩吧,用风速仪测风速不准确。另外你说的公式没问题,本来就是风管截面积㎡*风速m/S=风量m³/h。(流量=速度×截面积,想不通就把风当成水想象一下就明白了)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 13:42:39 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-7-31 14:48
Q=V*A,V是指平均风速,A是截面积。
在送风管上有预留口可以从哪里测风速
你说的新风管道应该是送风管道 ...

就是新风管,室外补充的新风
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 13:43:18 | 显示全部楼层
long552414 发表于 2024-8-28 13:42
就是新风管,室外补充的新风

你们空调验证的时候不测新风吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 13:44:26 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2024-7-31 14:48
Q=V*A,V是指平均风速,A是截面积。
在送风管上有预留口可以从哪里测风速
你说的新风管道应该是送风管道 ...

你们空调系统验证的时候不测新风吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-28 13:47:52 | 显示全部楼层
甜甜鱼头 发表于 2024-8-5 15:52
直接用风量罩吧,用风速仪测风速不准确。另外你说的公式没问题,本来就是风管截面积㎡*风速m/S=风量m³ ...

不是送风,新风是初效过滤前的(室外新风通过初效过滤与回风混合再送至车间),所以这个新风没法用风量罩测量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-28 13:58:24 | 显示全部楼层
long552414 发表于 2024-8-28 13:44
你们空调系统验证的时候不测新风吗?

这个一般是测回风口,和送风口,然后推算新风量的。你直接去测新风量,得把管道锯开吗。公式的话,GB50591
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-28 14:48:00 | 显示全部楼层
新风口位置会留着风量测定孔的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 03:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表