各位老师,求解空调验证的一些问题,或者是贵司是如做的?
第一:首次PQ、再验证和日常监测中悬浮粒子和微生物动态位点和静态位点是一样的,现在我们正在做日常监测动态位点的评估,评估后位点可能会少,那么空调系统再验证时动态位点可不可以也评估下然后减少位点呢?
个人理解,动态检测是找设备运作后或者人员干扰后影响微生物的位点,但是某些几乎不会涉及人物流和设备的空白区域没必要验证动态粒子。

第二:空调系统首次PQ的微生物项是做三静三动,再验证的微生物项目做几次呢?有没有标准支持再验证需要几次?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 15:23:06 | 显示全部楼层
法规里规定了要符合静态和动态的标准没规定要做几次,再验证的话我们一般就一静三动或者一静一动,你们自己评估一下。点位的话有布点要求建议不要减少,也就多打一些条子的事。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:35:58 | 显示全部楼层
1299403188 发表于 2024-7-26 15:23
法规里规定了要符合静态和动态的标准没规定要做几次,再验证的话我们一般就一静三动或者一静一动,你们自己 ...

洁净区多,人少,大号空调机组可不是多打几个条子的事啊,一个大机组2台粒子机得搞3天
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 15:43:09 | 显示全部楼层
再确认的布点和首次确认应该是一致的,如果日常监测和再确认一致,那为何还要再确认?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 15:44:00 | 显示全部楼层
1.可以减少,但需要满足法规的最低要求(25915/14644等等,根据公司审计需求确定)以及相关的环境监测风险评估文件说明
2.再验证的微生物目前没有看到明确的次数的法规要求,个人认为需要做满三动,因为在GMP附录1里明确规定了动态微生物的标准,静态根据需求确定是否需要做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 15:44:07 | 显示全部楼层
多毛的壮士 发表于 2024-7-26 15:35
洁净区多,人少,大号空调机组可不是多打几个条子的事啊,一个大机组2台粒子机得搞3天

好吧好吧,我们人多设备多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:52:08 | 显示全部楼层
丁翔 发表于 2024-7-26 15:43
再确认的布点和首次确认应该是一致的,如果日常监测和再确认一致,那为何还要再确认?

。。所以才要做日常监测的点位评估啊
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-26 15:53:28 | 显示全部楼层
我们一般采取的是一静三动,点位一般没减少
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:01:39 | 显示全部楼层
2742897257 发表于 2024-7-26 15:44
1.可以减少,但需要满足法规的最低要求(25915/14644等等,根据公司审计需求确定)以及相关的环境监测风险 ...

意思是动态评估出的位点,也不能少于标准要求的最少点位吗?我们静态位点就是按法规最低要求走的,那么动态位点是不能比静态少了呗?
那老师,如果实际风险评估后动态位点比国标少怎么办,随便再找几个静态位点补充上?

点评

无论是动态位点与静态位点都应该遵守法规的最低要求,不然审计很可能会落缺陷,动态位点比国标少你找几个静态点补上没毛病的  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:02:24 | 显示全部楼层
yan93635214 发表于 2024-7-26 15:53
我们一般采取的是一静三动,点位一般没减少

了解
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-26 16:04:30 | 显示全部楼层
准备减少几个点位?
再评估也不会少很多啊,不建议变少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 16:10:53 | 显示全部楼层
多毛的壮士 发表于 2024-7-26 16:01
意思是动态评估出的位点,也不能少于标准要求的最少点位吗?我们静态位点就是按法规最低要求走的,那么动 ...

无论是动态位点与静态位点都应该遵守法规的最低要求,不然审计很可能会落缺陷,动态位点比国标少你找几个静态点补上没毛病的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:19:35 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-7-26 16:04
准备减少几个点位?
再评估也不会少很多啊,不建议变少

也是哦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:19:58 | 显示全部楼层
2742897257 发表于 2024-7-26 16:10
无论是动态位点与静态位点都应该遵守法规的最低要求,不然审计很可能会落缺陷,动态位点比国标少你找几个 ...

明白了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-26 16:35:54 | 显示全部楼层
厂房首次验证做不做三静三动得看你生产的产品属性和公司审计需求,像过国外fda的建议首次做全。动态的监测点位可以按静态结果做风险评估,再进行动态验证。时间紧张的话,动态验证照搬静态点位,验证完成后再去评估日常动态点位。
再确认可以参照EUgmp2022版,上面明确了再验证项目和周期,中国gmp升版大概率会参照吧(个人观点)。微生物项目可以选择,毕竟空调系统性能主要看换气次数、悬浮粒子、自净时间,厂房清洁消毒效果看微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 16:45:13 | 显示全部楼层
我们再确认时做的是一静一动,点位按照ISO14644-1.国外审计也没提缺陷。疫苗行业
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:09:00 | 显示全部楼层
幕常 发表于 2024-7-26 16:45
我们再确认时做的是一静一动,点位按照ISO14644-1.国外审计也没提缺陷。疫苗行业

微生物项目吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 21:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表