蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 587|回复: 16
收起左侧

[设施设备] 空调系统压差

[复制链接]
药徒
发表于 2024-6-16 09:01:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家,空调高效压差警戒值怎么设定的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-16 09:33:18 | 显示全部楼层
不低于初始压差,高于初始压差的两倍自己根据情况打个折比如1.5,你这个高效是什么位置高效?隔离器、RABS?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-16 11:16:20 | 显示全部楼层
高效是根据PAO测试的不是根据压差 一般定期做PAO简陋在定一个固定的更换周期
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-16 15:18:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-16 16:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-16 18:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 Z女士 于 2024-6-16 18:47 编辑
椒陵小小兵 发表于 2024-06-16 09:33
不低于初始压差,高于初始压差的两倍自己根据情况打个折比如1.5,你这个高效是什么位置高效?隔离器、RABS?


谢谢回复,不好意思,我不太清楚rabs和隔离器是什么意思,考虑我们是d级车间应该是隔离器吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-16 18:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-16 18:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
寻找一种味道 发表于 2024-06-16 11:16
高效是根据PAO测试的不是根据压差 一般定期做PAO简陋在定一个固定的更换周期

你好,pao我们是定期做的,我只知道是为了看过滤网的泄露,但是我不清楚pao与压差有什么关系?你有文件可以提供一下看看吗?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-17 07:52:58 | 显示全部楼层
指南 厂房与设施240页左右可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-17 08:10:25 | 显示全部楼层
警戒值一般设置为初始压力的1.5倍,更换为2倍。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-17 09:01:30 | 显示全部楼层
初中效,2倍也只是经验值
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-17 09:08:42 | 显示全部楼层
如果不清楚初始压差,可以看一下HEPA的出厂报告,里面会写初始压差(一般和实际的初始压差一样),也会有多久或压力达到多少更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-17 10:34:33 | 显示全部楼层
可以咨询一下过滤器厂家,一般2倍初阻力代表需要更换了,低于1倍初阻力可能是破损了,1.5-1.75倍左右初阻力有一定堵塞,可作为警戒。

专注验证咨询20年,免费提供验证相关问题解答。
背后验证执行团队,可提供性价比高的验证服务。
响应及时态度端正,专门解决验证过程疑难杂症。
电话13482412239,微信同号欢迎一起交流学习。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
寻找一种味道 发表于 2024-06-17 07:52
指南 厂房与设施240页左右可以

好的,谢谢你啦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
柠檬糖の大叔 发表于 2024-06-17 09:08
如果不清楚初始压差,可以看一下HEPA的出厂报告,里面会写初始压差(一般和实际的初始压差一样),也会有多久或压力达到多少更换。

好的,谢谢你
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
yangxj520 发表于 2024-06-17 10:34
发表于 2024-6-17 11:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
问厂家看他们的经验,后续可以根据风量监测进行调整
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 02:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表