蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1014|回复: 16
收起左侧

[空调系统] 空调初效过滤器

[复制链接]
发表于 2024-5-16 11:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请教一下大家由于我们的空调基本都为一次回风系统新风只作为小部分补偿量,初效过滤器位于新风口和回风口之间,导致新装上的初效过滤器阻力基本都为个位数3   4pa左右,规程规定超过初阻力1.8倍更好换,实际情况中压力表不稳定波动都会但是超限度,有大佬能指点一下这种问题要怎么解决不至于提缺陷吗?谢谢啦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-16 13:00:58 | 显示全部楼层
为什么要安装在新风口和回风口之间,你们这安装的地点不合理。肯定不行。阻力怎么都不可能只有3~4Pa,这根本就不知道需要更换的的压力值。这必须要更换位置才行。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-16 13:12:23 | 显示全部楼层

这个地方装初效?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-5-16 13:37:56 | 显示全部楼层
感觉问题点在于,因为按照位置的原因,你测出来的并非过滤器的实际初阻力。
过滤器刚规初阻力不会怎么低的,你现在这是数值说白了就监测方法受影响了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-16 14:14:07 | 显示全部楼层
第一次听说,一次回风系统。不太理解,好像是工程的说法。

说白了,就是全回风。
有个新风口,也不控制,聊胜于无,是这样吧

话说,初效不就是在新风和回风之间吗?
特意查了一下,有这么设计的。本身没啥问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 14:34:08 | 显示全部楼层
说白了 回风在初效与中效之间  为啥都说这样安装有问题呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-16 14:50:25 | 显示全部楼层
压差表的导管位置看看,不同位置对压差影响较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 15:40:38 | 显示全部楼层
为啥会不稳定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-17 19:19:50 | 显示全部楼层
新风量太小是否能够满足区域内人员的需求。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:17:34 | 显示全部楼层
对于一次回风空调,有回风先与新风混合再通过初效过滤器、也有新风通过初效过滤器再与回风混合。这两种的区别就在于回风设计在初效与中效之间这样可以利用一部分回风的热量(节能用的);二次回风一般就是有一部分与新风混合、一部分在初效与中效之间,更合理的利用回风的湿热。
压差或者阻力如果只有3-4pa 说明初效两侧的风量差不多,所以新风量是不是小了? 回风是不是距离初效过近? 波动厉害那就要看压差表两个管子的位置了,放在相对风压相对稳定的位置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-19 09:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
黑喵警长 发表于 2024-05-16 14:14
第一次听说,一次回风系统。不太理解,好像是工程的说法。

说白了,就是全回风。
有个新风口,也不控制,聊胜于无,是这样吧

话说,初效不就是在新风和回风之间吗?
特意查了一下,有这么设计的。本身没啥问题

新风口的话开度一般只有20%左右,只作为补偿量
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 14:23:02 | 显示全部楼层
新风/回风的比例按你所述20:80的话,初效前后测出来的压差(阻力)低,是很正常的,因为过滤器的阻力是跟着风速往上走的,但不至于3-4Pa这么离谱。
应该是压差采样口的位置不太理想,一般都是放置在中部区域,减少气流死区的干扰影响,这个取决于风柜的截面排布。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 16:26:06 | 显示全部楼层
这样的设计,回风大了,压差就变小,过滤器堵了压差也会变小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-21 16:19:06 | 显示全部楼层
还是先想办法解决压差不稳定再说后续的事吧。
通常来说 通过回风主管的回风流状相较还是比较稳定的,造成不稳定的因素应该考虑你的初效过滤器和风机,换个过滤器看看,还不行就大概率是风机有问题了。
当你的压差相较稳定以后,再考虑压差吧。
最后说一点,这个3-4pa的压差,确实不太符合常规.
以上,希望对你有帮助。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-18 15:13:37 | 显示全部楼层
安装这位置,回风大压差小,回风小压差大
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-12 17:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
滤布的压差与通过滤布的通风量有关。一次回风系统,新风进入初效机箱后,风速降低,且初效滤布的截面积远大于风管的截面积,所以滤布压差较低。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-13 16:35:45 | 显示全部楼层
空心菜123456 发表于 2024-8-12 17:33
滤布的压差与通过滤布的通风量有关。一次回风系统,新风进入初效机箱后,风速降低,且初效滤布的截面积远大 ...

比较认可你的观点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 01:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表