洁净室的空调箱送回风阀门一般是验证后固定角度不再调节还是采用风量自动调节的方式?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-4-29 14:46:16 | 显示全部楼层
固定。
否则,调的压差,没有意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-29 15:13:22 | 显示全部楼层
总送、总回风量阀一般都是固定的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-29 15:19:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-29 15:27:53 | 显示全部楼层
分情况,是变风量还是定风量,变风量就是BMS系统,风阀不固定,定风量就是普遍采用的,固定送回风量,施工商调节以后基本不动,除非压差出现大面积不平衡以后才会动。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-4 18:56:22 | 显示全部楼层
目前国内的GMP指导的是定送变回,定送是为了恒定洁净区域的换气次数,变回是为了稳定房间的压差。