蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 833|回复: 12
收起左侧

压缩空气

[复制链接]
药徒
发表于 2024-4-17 16:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大家
用在万级的压缩空气,新装的压缩空气设备,输送气体的最前端的(压缩空气设备  除油除水→3个小滤芯→阀门接口位置)需要验证测试吗?能测合格吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-4-17 17:16:26 | 显示全部楼层
测试一下就知道了。。有问题就再使用点再加个过滤器呗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-17 17:19:50 | 显示全部楼层
先测,不合格再处理。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-4-17 17:20:16 | 显示全部楼层
实在不行加个终端过滤呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-17 22:09:16 | 显示全部楼层
用气点检测合格,是否有法规标准也要求在用气点加装滤芯的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-18 08:13:28 | 显示全部楼层
如果是仅作为动力使用,那问题不大;如果是作为吹料、干燥,加过滤器做个验证最稳妥。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-18 09:12:29 | 显示全部楼层
建议验证,避免泄漏的风险!
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2024-4-18 09:23:53 | 显示全部楼层
我们就是这种配置,医疗器械验证用是合格的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-18 10:44:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 CXLe13 于 2024-4-18 10:48 编辑

万级环境,十有八九你生产三类医疗器械。微粒、油水、微生物按照你目前过滤设备。99%不合格。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-18 18:11:45 | 显示全部楼层
oО星辰﹏ 发表于 2024-4-18 09:23
我们就是这种配置,医疗器械验证用是合格的

我们测试值达到十万级了   用苏静DHP-1分离器的测试达到十万级,DHP-LL分离器测试就是合格的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-19 10:05:22 | 显示全部楼层
现在一般都是无油机,油测试一般不会有问题,冷干机+吸附塔组合,水含量也不会有问题,3级过滤侯,末端一班情况下粒子数和微生物数能满足满级环境的标准(粒子微生物按着使用环境限度值)。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-19 14:00:04 | 显示全部楼层
微生物一般比较难检测合格的,但也可以试一下,把环境卫生搞好,然后设计一个工装放便接气检测的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-24 11:34:07 | 显示全部楼层
我们就是万级洁净间,压缩空气出气口末端是有过滤器的。然后当时识别过北京的工艺用气指南,还是需要对于终端出气口进行测试的,现在测试也是合格的。建议再结合指南再看看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-19 03:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表