连续20天,EMS系统因通讯故障,警告(低报)和报警(高报)都没报出来,但有数据超限的,该如何记录在EMS系统故障处理表中?
写一条“通讯故障”or把每条超限数据都记录进去?
之前EMS故障处理表中写的都是报警
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-9 08:37:54 | 显示全部楼层
你这个要开偏差了,属于系统原因没有报警。需要重新测试改系统的稳定性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-18 08:13:59 | 显示全部楼层
如实记录。不要造假。走偏差! 整改方案,以及以后的防范措施。