发表于 2023-12-21 15:52:07 | 显示全部楼层
王巍+ 发表于 2023-12-15 13:17
装上挡鼠板,消防检查说影响紧急逃生,消防检查记缺陷一条,限期整改

有这么一说。              
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-21 16:20:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-21 17:15:16 | 显示全部楼层
老鼠跳不过,人走得过就行。有空问下老鼠

但不管是老鼠还是人 记得用平均值。不然极差有点大

点评

你去抽查,记得写记录,还要有人审核。  发表于 2023-12-23 17:00
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-21 21:39:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-12-22 09:22:45 | 显示全部楼层
取决于老鼠有多大,能跳多高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-22 09:57:05 | 显示全部楼层
作为虫害公司,根据多年经验。
配电间挡鼠板高40cm
食品仓库挡鼠板高60cm
消防要求影响紧急逃生所以主要出入门不建议安装,具体可以评估以其他防鼠设施代替。
制药这边是不低于50cm
老鼠的习性跳高为60cm,且必须光滑面,不然可以直接爬上去。
如有问题,可加我微信好友,随时沟通
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-31 11:25:28 | 显示全部楼层
新版GMP指南有相关规定“粘鼠板更换周期可为2~4周;
· 挡鼠板高度不低于50cm;”