蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1073|回复: 17
收起左侧

[生产制造] 终端灭菌-水浴灭菌

[复制链接]
药徒
发表于 2023-12-11 18:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我司有一台水浴灭菌设备(非旋转),验证阶段出现问题。
设备自带控制系统原理如下,当某个点温度达到122.5℃蒸汽阀门关闭,停止升温;当某个点温度降到121.5℃蒸汽阀又会打开,重新补温。温度探头共4个,现在出现在升温阶段一个点到122.5℃另一个点又低于121℃的现象,导致冷点温度一直无法达到121℃的问题。请问这个一般是什么原因造成的?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-11 18:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是有一个死区值的吧,可以试着在上位机控制系统调一下参数吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-11 19:05:20 | 显示全部楼层
这4个点的温度,进行校验时,是不是都是准确的 ?偏差是多少,是正偏差,还是负偏差,要进行修正
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-11 19:56:44 | 显示全部楼层
温度探头对不对?你们应该找设备厂家问一下怎么回事。温度探头的修正值不能太高,一般不会超过0.5℃.。水浴的温度跟选点和水浴范围阀门的调节很重要,设备厂家应该能够解决,不解决的话不能验收设备的。如果是永久 了的话,重新将水分配的阀门进行调节。我们以前设备正常的时候,不会超过0.6℃的最大差值。水浴的温度已经很平均了。用纯蒸汽灭菌的时候你会发现差的天差地别。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-12-12 08:44:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 Lily_VIP 于 2023-12-12 08:52 编辑

楼上所言,甚是合理,赶紧拿去试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-12 08:58:07 | 显示全部楼层
设备验收的时候,厂家一般会把这个参数调好,厂家可以在灭菌过程调整参数。不同装载方式和灭菌程序都有一定影响,建议找厂家沟通
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-18 16:37:42 | 显示全部楼层
1、设备厂家这个灭菌程序的逻辑编写的应该不太合适,需要找厂家来进行调整;
2、看您的描述,应该是指设备自带的热分布探头出现这么大的温度差异。正常来说经过调试和验证合格的水浴灭菌柜不应该会出现这种问题,探头是否出现误差偏差的情况,需要确认清楚;
3、您的设备的回水喷洒效果、回水压力、回水泵的工作频率等是否和正常时有变化?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-24 22:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
是否是空载?满载一般不会。探头罢放位置?是否插入样品中?探头是否和产品接触?我们出现过一次是因为探头不匹配,出现一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-2 16:57:12 | 显示全部楼层
一般不会出现这种情况,再返回来说,4个探头不能都参与控制,比例阀一般都是TH参与控制的。出现这种情况我分析有两种可能,第一你的均流板出现问题了,喷淋效果不好了;第二你的柜体不水平了

点评

不懂就问:对于产品水浴灭菌柜,在灭菌过程中只有排水点冷点及进水口热点的两个探头参与程序的控制,设备腔体内的各个温度探头只做温度监测、不做控制是么?  详情 回复 发表于 2024-1-6 12:29
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-2 16:58:38 | 显示全部楼层
花牛犊 发表于 2024-1-2 16:57
一般不会出现这种情况,再返回来说,4个探头不能都参与控制,比例阀一般都是TH参与控制的。出现这种情况我 ...

前提是你的温度探头没问题哦……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-3 10:26:20 | 显示全部楼层
1.换蒸汽阀,蒸汽阀是否是那种可以控制蒸汽开启百分比的,温度降低过程蒸汽可以开50%,到121.5开100%。要求厂家换是可以换的。
2.或者低点温度探头通过PLC用来控制灭菌温度。
3.用来控制灭菌启动的是哪个探头?是4个同时控制?探头插产品里面吗?如果插产品里面可以先冷冻产品,延长升温时间。
4.最大可能是你的升温时间太短,平衡时间不够。可以降低升温速率 这个可以调节的厂家

点评

不懂就问:对于产品水浴灭菌柜,在灭菌过程中只有排水点冷点及进水口热点的两个探头参与程序的控制,设备腔体内的各个温度探头只做温度监测、不做控制是么?  详情 回复 发表于 2024-1-6 12:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-6 12:29:31 | 显示全部楼层
花牛犊 发表于 2024-1-2 16:57
一般不会出现这种情况,再返回来说,4个探头不能都参与控制,比例阀一般都是TH参与控制的。出现这种情况我 ...

不懂就问:对于产品水浴灭菌柜,在灭菌过程中只有排水点冷点及进水口热点的两个探头参与程序的控制,设备腔体内的各个温度探头只做温度监测、不做控制是么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-6 12:31:59 | 显示全部楼层
dddpp1 发表于 2024-1-3 10:26
1.换蒸汽阀,蒸汽阀是否是那种可以控制蒸汽开启百分比的,温度降低过程蒸汽可以开50%,到121.5开100%。要求 ...

不懂就问:对于产品水浴灭菌柜,在灭菌过程中只有排水点冷点及进水口热点的两个探头参与程序的控制,设备腔体内的各个温度探头只做温度监测、不做控制是么?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-8 15:21:25 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-1-6 12:29
不懂就问:对于产品水浴灭菌柜,在灭菌过程中只有排水点冷点及进水口热点的两个探头参与程序的控制,设备 ...

我们是进水口的TH参与控制,其他的都是检测

点评

另外还有个问题想咨询下您:目前业内的水浴灭菌柜中,是否有将柜内的监测探头也都参与到程序控制中的设计?  详情 回复 发表于 2024-1-10 15:30
好的、谢谢~  详情 回复 发表于 2024-1-9 13:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 13:00:38 | 显示全部楼层
花牛犊 发表于 2024-1-8 15:21
我们是进水口的TH参与控制,其他的都是检测

好的、谢谢~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-10 15:30:33 | 显示全部楼层
花牛犊 发表于 2024-1-8 15:21
我们是进水口的TH参与控制,其他的都是检测

另外还有个问题想咨询下您:目前业内的水浴灭菌柜中,是否有将柜内的监测探头也都参与到程序控制中的设计?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-11 11:19:01 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2024-1-10 15:30
另外还有个问题想咨询下您:目前业内的水浴灭菌柜中,是否有将柜内的监测探头也都参与到程序控制中的设计 ...

个人觉得一个参与控制就可以了,领头羊多了的话,到底该听哪个?

点评

个人也这样认为,因为设备一般都是根据控制探头的温度来做升温or降温的控制逻辑。控制探头多了,一个低温、一个高温的话,设备应该升温还是降温呢?  详情 回复 发表于 2024-1-11 12:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 12:56:48 | 显示全部楼层
花牛犊 发表于 2024-1-11 11:19
个人觉得一个参与控制就可以了,领头羊多了的话,到底该听哪个?

个人也这样认为,因为设备一般都是根据控制探头的温度来做升温or降温的控制逻辑。控制探头多了,一个低温、一个高温的话,设备应该升温还是降温呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 12:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表