x
A级区需要测风量吗?标准怎么定?

点评

风速决定风量  发表于 2023-11-28 16:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-28 15:53:19 | 显示全部楼层
A级不测试风量,一般测风速
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-11-28 15:53:40 | 显示全部楼层
A级是层流,测风速,不测风量。
风量本身就是一个中间指标,不会有规定的。因为,同样是100立方的风量,一百平米的操作间和一平米操作间,差异可不是一点半点。
一般都说换气次数,少的十几次,多的几十次。
层流的话,折算成换气次数能达到五百次以上。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:11:00 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-11-28 15:53
A级是层流,测风速,不测风量。
风量本身就是一个中间指标,不会有规定的。因为,同样是100立方的风量,一 ...

我理解的也是不测风量,测风速,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-28 16:30:37 | 显示全部楼层
9205里的规定,
屏幕截图 2023-11-28 162948.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-28 16:32:39 | 显示全部楼层
风量/环境体积=换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-29 10:46:12 | 显示全部楼层
5楼回答很详细了,我就不找图了