蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 828|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 求助!!如何确认送风、新风、回风的总风量

[复制链接]
药徒
发表于 2023-10-26 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助1:做空调变更确认(注:仅风柜发生改变,回风口、送风口及风管的布局、大小不发生改变)的时候是否要确认送风、新风、回风的总风量,能否仅按照工程部领导的要求进行确认?工程部领导认为只要确认“送风机频率、风阀的开度、送风总风量是否满足换气次数所需的总风量、洁净区的功能间是否均满足换气次数的要求”即可。
质量部觉得还需要加上对新风总风量、回风总风量的确认。
求助2:如按照质量部的要求,那送风、新风、回风的总风量的合格标准是如何设计的?
求助3:触摸屏上送风风量参数设置与空调设计参数不一致,那实际新风、回风的总风量是否会发生变化?那还能将空调设计参数设为合格标准吗?
空调设计参数:送风量55000m3/h、新风量12000m3/h、一次回风量30000m3/h、二次回风量13000m3/h
实际设定参数:送风量52000(触摸屏上可设定)、新风阀开度10%、一次回风阀门开度100%、二次回风阀门开度0
求助4:如果将空调设计参数设为合格标准,那计算的时候是否要结合风阀的开度?以下的计算是否有误?
例如:总新风量=2.03m*0.75m*5m/s*3600=27405m3/h>12000m3/h,判定为合格
结合新风阀的实际实际开度27405m3/h*10%=2740.5m3/h12000m3/h,判定为不合格


本人是个新手菜鸟,问的问题可能比较弱智,请求各位大佬能不嫌弃的教教我,不胜感激。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-26 11:32:13 | 显示全部楼层
听工程的,不然有的忙。主要是满足换气次数要求即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-26 15:31:44 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-10-26 11:32
听工程的,不然有的忙。主要是满足换气次数要求即可。

不知道能否详细说说?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-26 17:05:48 | 显示全部楼层
个人意见啊:1、工程部说的没错,洁净区主要就是满足空气洁净度和换气次数。送风总量包含新风+回风,你说的变更情况回风口、管道什么的都不变,还确认干嘛。确认一个新风比?
2、要看换气次数具体要求计算所需风量,或者去看前边的设计说明
3、5.5W就不能作为标准了,因为触摸屏到5.2,你达不到啊,需要确认的是5.2满不满足洁净区需求。
4、不是,去百度阀门开度与风量关系。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-26 17:17:27 | 显示全部楼层
第一:风柜动了,应该是要重新做3Q了呀,但是做新风和回风可以不做的。但是我们是测了,没有标准,只是参考数值。
第二:送风的标准,最低是规范要求的。如果哪些房间有发热设备,然后考虑冷量而增加了换气次数的,也要调到设计的换气次数。不然后面温湿度控制不好。回风和新风,我没见过什么标准。
第三:我不明白,如果设计图纸上设计风量5500,你触摸屏只能设置5200,你实际风量是多少?而且哪个自控会在总送风这个数值上设限制呢?
          而且通过设定送风量让系统自动调节的系统存在一定的风险,虽然理论上它可以维持总体送风量不变,但是,很多时候,传感器的松动,安装位置的不合适,会导致设定一个数值,反馈也是这个数值,但是风机频率是变化了,实际总送风也变化了。
第四:错了,你的逻辑里面风速是不变的。但是你实际测量一下就知道了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 20:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表