[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一、GMP缺陷之《机构与人员》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.将中间产品的取样、检验等职责交由生产部门负责。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.培训落实不到位,培训针对性差。新员工未掌握操作技能即独立操作。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.生产管理、质量管理人员偏少,在有人请假时不能及时管理到位。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.特殊岗位缺乏有实际经验的人员上岗。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.质量负责人没有经过相应的培训。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.进入洁净区的维修人员未进行微生物知识培训。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.对进入不同洁净级别区(室)的外来人员,未进行个人卫生、更衣等要求的现场指导。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.洁净服未进行编号,不同洁净级别衣物在一起清洗、整理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]二、GMP缺陷之《厂房与设施》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.功能间面积偏小,生产物料存放及人员操作空间不够,容易造成混淆、交叉污染。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.未按维修计划对厂房进行维修保养,不能提供相关记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.厂房改造图纸不受控,没有版本号,不能追踪修订历史。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.厂房设计不合理,储存物品区同时作为人流通道。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.企业对多产品共用厂房设施、设备的风险评估不充分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.新安装设备设施或硬件改造无记录,改造后未进行验证、修改文件、人员培训。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.在线生产过程中,加工过的物料与未加工过的物料放在同一垫板上,且容器无物料名称。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.温、湿度监控点不具有代表性。温、湿度,压差出现超标情况,未采取适当处理措施,未按偏差管理制度执行,记录与实际不符。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.对产尘大房间的气流流型未进行确认,不能充分证明该区域的粉尘不外泄。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.下水管管径过小,排污水时溢至周围地面。水槽及盖板过小,水封过浅,无法形成水封。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11.车间产尘操作间除尘设施除尘能力不够,方法不正确,除尘效果不好。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12.包装区域不同的包装线之间未采取有效的物理隔离。  
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13.接受、发放和发运区域不能有效地保证物料、产品不受外界(如雪、雨)的影响。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14.在生产区和质量控制区进行取样,未建立防止污染、交叉污染、混淆和差错的书面程序。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15.生物检定、微生物和放射性同位素的实验室未分开设置。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]16.仓储间和质量控制区的饮水间设在操作区内,影响操作。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三、GMP缺陷之《设备管理》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.设备安装位置靠近排风口,对气流流型造成影响,并增加污染风险。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.设备维护、维修记录和设备运行记录不一致,同一时间设备既在运行又在维修。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.电子秤精度不能满足使用岗位个别物料的投料精度。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.使用电子天平称量样品,加载样品时用清零功能清零,再取下被称样品时,该数显示复数示值。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.在未采取必要的防护措施情况下,对生产过程的设备进行维护。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.生产结束拆卸磨具发现有个别破损,未对前期生产的产品进行质量追踪。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.对维护、维修造成相应的偏差分析不够,或未按变更控制程序进行。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.已清洁的设备、容器、部件与待清洁的设备、容器、部件放同一房间,未有效隔离。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.对生产和检验使用的关键计量器和控制设备未按检验周期进行。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.计量器、控制设备的标示信息不清洗或标示内容有误。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11.水质检测取样点设计不合理,水质监测缺乏代表性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12.纯水管道设计不合理,有超过管径6倍的盲管。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13.纯水储罐安装的疏水性除菌过滤器,未按规定期更换,或无更换记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14.纯水输送管路存有无法排空的低位处(如埋入地下)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15.多个车间共用一套制水系统,储罐采用并联方式各自运行。当某个车间停产时,纯水系统的储存、分配管路停止运行,未对停用系统再次恢复使用前清洁、灭菌和再确认情况下做出评价和规定,停运部分形成盲端,易滋生微生物。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]16.未对纯水系统运行过程中出现的偏差进行分析处理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]17.未制定设备的预防性维修计划和规程,使用临时性的方法进行设备维护。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]18.设备未在规定的标准范围内运行。如混合机的混合量超出设备规定的标准量。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]19.设备生产能力与产品实际产量不匹配。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]四、GMP缺陷之《物料与产品》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.物料未按照“先进先出”的原则进行发放。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.对一次接受多个批次的物料,混为一批进行取样、检验和放行。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.没有对进场物料进行逐件核对或鉴别,也没有进行供应商现场资料审计。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.物料在储存过程中仓库温控系统出现故障,储存温度超标,没有对物料质量情况进行评估而继续用于生产。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.某产品已经称量的多种物料堆放在一起,没有任何标识。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.某中间产品的储存期限未经验证,没有数据支持。将超出复检期的物料用于身产。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.某物料的标示贴在了外包装桶盖上,而桶盖挪动易与其他物料混淆。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.不同品种、规格的标签存放在同一储藏柜中,没加标示容易用错。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.未对标签的发出、使用和退回数额进行平衡核算。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.不合格中间产品标示不醒目,未设置专门隔离区域。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11.回收批次产品的有效期未按照回收处理中的最早批次确定。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12.个别产品返工工艺控制参数与工艺存在不一致情况。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13.某批次产品经重新加工后,仅按照常规检验项目进行了检查,合格后放行。质量部门没有对重新加工后的产品进行评估。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14.某产品同一批号不同退货渠道的退货产品没有分开存放和记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15.企业品种共用的生产设备的清洁验证中,在参照物质的选择上未考虑到过敏原的影响。设备清洁验证结果不能完全证明共用设备是否会影响清洁。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]五、GMP缺陷之《确认与验证》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.工艺规程中将原料物的过筛目数作为关键工艺参数,但在工艺验证方案中未将其列入。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.变更了混合机的转速后,未进行混合后物料均一性的再确认。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.清洁验证中使用直接擦拭取样方式进行设备清洗后的残留取样,但该擦拭取样方式未执行取样回收率的测试。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.同一条生产线上共生产三种产品,选择了一种产品为代表执行清洁验证,但该产品生产后的清洁工艺与另外两种不同。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.产品生产工艺验证时控制的温度与批生产记录的实际生产控制温度不一致。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.验证记录内容不全,缺少原始性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.验证过程发生偏差时,无偏差处理的相关补充说明和记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.验证实施时未严格按照验证方案的内容进行,且未进行变更说明。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.对蒸汽灭菌器验证时装载的灭菌物品数量,与平时实际使用该灭菌器时装载的灭菌物品数量不一致。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]六、GMP缺陷之《文件管理》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.工艺规程中的工艺流程与注册工艺不符。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.操作规程内容简单,不具有操作性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.企业产品的质量标准只执行现行的药典标准,未执行注册标准。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.文件的修订没有按照程序执行,未按规定定期审核修订,没有修订的相关记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.某些记录没有足够的空格,当记录出现填写错误时,改后的数据字迹很小,难以辨认。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.因忙于操作等原因,未及时填写操作记录、签字,事后写回忆录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.为将自动打印记录粘在批记录后面,自动打印记录没有操作人签名。热敏打印数据没有复印,数据不易保存。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.生产岗位记录随意划改,更改处没有更改人签名及标注日期。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.某设备变更后批生产量加大,没制定或修订相应的工艺规程,工艺没有进行再验证。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.工艺规程中未明确同一产品不同规格的包装形式的操作要求。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11.某糖衣片工艺规程中未对晾片操作工艺工序环境的温、湿度作出规定。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12.有特殊储存条件要求的产品,其工艺规程未对待包装产品的储存条件、储存时间做出规定。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13.批记录设计较复杂,需填写的文字内容较多,不便于记录且易出差错。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14.现场记录以空白纸代替,事后誊写记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15.发生停电或设备故障,生产断数小时,批记录未如实记载,也未按偏差处理程序进行报告。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]16.批包装记录中未详细记录包装中发生的偏差。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]七、GMP缺陷之《质量控制与质量保证》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.实验室使用的工作对照品不能溯源,标定记录中未能提供国家法定对照品的相关信息。多次使用自制对照品未通过定期标化证明其效价或含量在有效期内的稳定性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.取样管理不规范,未根据不同剂型、不同包装制定相应的取样操作规程;使用未经处理的样品容器而影响检验效果。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.某产品鉴别试验中,标准规定为加某种试剂数毫升(ml),企业的检验记录为格式化记录,没有记录试剂操作中加入试剂的准确数量。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.国家标准对某一产品的标准进行了修订,企业直接采用了国家标准方法,未进行必要的方法验证。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.某制剂的中间产品含量测定结果超出企业规定标准,但未进行调查和处理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.某产品的储存条件为常温保存,但企业将产品在阴凉处保存。留样保存条件与规定不一致。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.某工作对照品未规定有效期,或规定了有效期但未进行必要的验证和确认。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.某产品的持续稳定性考察结果及数据未形成完整报告,也未经质量管理负责人审核。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.企业委托第三方实验室对产品进行稳定性考察,但只出具了考察报告,未能提供详细的试验方案、试验记录、资质证明。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.对关键参数的记录及判断不科学,没有记录指标的详细变化情况,无法对趋势进行分析。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11.企业改变了原料供应商,变更实施后评估数据不足,未对实施变更后的产品稳定性进行考察。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12.某产品的分析方法使用的色谱柱型号和规格发生了变化,未按照分析方法对变更进行审批。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13.企业的年度偏差台账,多次对偏差原因都归结为员工操作失误导致。制定的纠正预防措施都是对员工进行培训,培训内容均为设备标示相关问题。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14.成品库夏季温、湿度有偏离规定要求的时段,仓库只进行了简单备注记录,未上报质量部门,未按偏差管理标准进行管理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15.供应商可以提供某一物料的多种规格,且有不同的质量标准,但是物料供应处的合格供应商资料中,没有物料供应商提供物料的规格信息。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]16.现场审计记录不详细,没有记录必要的仪器、设备、人员等详细信息。仅仅是在格式化的记录表格中用“是”“否”来标示。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]17.供应商生产状况发生了较大变化,未对其进行重新评估。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]18.质量回顾性分析数据不全面,对发现的不良趋势未提出并建立明确的整改措施。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]19.电子数据完整性存在如下缺陷:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](1)高效液相色谱仪等仪器工作站无审计追踪功能;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](2)与设备连接的计算机设置有一个用户名和密码,工作站软件未设置;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](3)电脑显示日期与实际日期不相符;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](4)含量测定使用的EXICL计算表格未进行验证;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](5)批检验激励图谱与工作站上的图谱对不上,记录有删除和更改;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](6)企业未建立计算机系统管理规程,规定使用和管理人员的职责和权限,以及数据录入、复核、备份、保管等相应要求
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]八、GMP缺陷之《生产管理》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.实际生产批量超出工艺规程规定的最大批量。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.制剂产品用回收率计算代替物料平衡计算。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.总混料斗出料时与接料斗密封不严,有粉尘扩散,易造成交叉污染。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.生产现场存在没有标识的容器或工具。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.管道连接无防止错接的设计,操作没有复核人员复核。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.清洁后并在有效期内的料斗内壁残留有水珠,或触摸有残留物。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7..生产状态标示信息内容不全,没有标明“理论产量”。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8.待分装容器没有进行编号管理,可追溯性差,无法确定是否进行了清洁。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9.用于检查漏贴标签的在线检测设备未定期进行测试,没有测试记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10.偏差调查处理记录中有重新包装行为,但批包装记录中未体现重新包装的内容及记录。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11.企业规定包装工序中间检查频次为每班两次,但检测记录中无检查时间,无法实现追溯。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12.工艺规程与原始注册申报工艺不一致;擅自更改生产工艺;批生产记录未按实际生产操作过程记录。生产记录数据前后出现矛盾。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]九、GMP缺陷之《产品发运与召回》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.退货产品在未经质量部门依据操作规程严格评价即已重新销售。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.发运记录不完全,缺少收货单位的详细地址及联系方式。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.合箱产品外箱上只标明了一个批次产品的生产日期、有效期。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.合箱记录填写错误,合箱批号与产品生产日期不符。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.未对召回产品进行分级,召回产品的过程记录不完整。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.召回的产品不能保证每一个包装容器上都挂有清晰醒目的标志。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十、GMP缺陷之《自检》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.组织定期自检的效果差,未明确自检小组中各部门的相关职责。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.自检无整改计划,整改措施未落实。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.企业的质量审计不足以确认某质量体系是有效地满足其质量体系的目标要求。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.自检报告内容不全,对缺陷的描述不完整、不清晰。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.未对缺陷项目进行跟踪检查,对自检中发现的偏差未提出详细的纠正预防措施。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6.未考虑整改措施对原系统的改变,如新增阴凉库、调配检验仪器等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7.直接修改工艺参数,未进行分析评估及工艺验证;直接修改文件,未进行相关验证。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来源:法迈制药,转自制药质量、研发、注册交流公众号
【内容为转载不对文中所包含内容的准确性、可靠性或者完整性提供任何明示或暗示的保证,不对本文观点负责,感谢您的关注】


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-19 14:03:57 | 显示全部楼层
某产品的储存条件为常温保存,但企业将产品在阴凉处保存。留样保存条件与规定不一致。不是很理解,他家阴凉处是用风机控到10℃以下了吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-10-19 16:43:53 | 显示全部楼层
针对自检提缺陷,是GMP检查最大的问题。
自检,险了提“未按要求开展自检”或“未建立自检管理制度”,其他所有的缺陷,都是对自检工作的不尊重。
自检本身是为了让企业自己给自己找问题的。而自己对自己,才是最熟悉的,你去仔仔细细查人家的自检记录,谁还敢往上写真正的问题?所以,GMP检查,应该只问:有自检管理规程吗,做了吗,就好了,其他的,还是给企业点空间吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-20 07:42:00 | 显示全部楼层
学习学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-20 11:33:24 | 显示全部楼层
学习了学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 07:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表