[偏差管理] 纯蒸汽停机一段时间后开机运行约3h后取样检测内毒素超标

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-28 14:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位:我们存在一组纯蒸汽停机1周后启动,但在某一点的取样检测中存在内毒素超标的情况,同天检测的其他点均符合要求,制备纯蒸汽用纯化水经检测均在可接受标准范围内。纯蒸汽冷凝水疏水阀属于长启状态。求助一下各位,该偏差调查的方向。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-28 14:12:11 | 显示全部楼层
内毒素分布具有不均匀性,建议整体考虑
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-28 14:36:07 | 显示全部楼层
没碰到过,蹲一个学习学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-29 08:03:35 | 显示全部楼层
学习学习,来大神解释一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-29 08:11:26 | 显示全部楼层
取到了代表一定有,没取到不代表你没有,多开一段时间,找个合适的点位多排一排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-29 08:56:07 | 显示全部楼层
弱弱问一句,疏水阀不是自动开关的吗?
内毒素只能代表那个点,机器出来的如果合格,建议检查该使用点取样及日常使用清洁状况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册