发表于 2023-7-31 09:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目前只在净化空调首次确认里面做过新风比的确认,现在在考虑净化空调再确认里面有必要做新风比、新风量和总送风量的确认嘛,洁净区送风量不是可以通过换气次数体现嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 09:52:10 | 显示全部楼层
个人认为没有必要了,有风量测试,有压差,有环境监测,新风比在这些前提之下,已经微不足道
希望有不同意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 09:54:17 | 显示全部楼层
没有必要吧,满足空调系统确认中风量、换气次数、压差等标准即可
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-7-31 10:03:00 | 显示全部楼层
结合个人理解给你的建议:
如果洁净区域产尘较多,而且产尘房间不是全排的,新风比的确认是有意义的(保证一定的新风量,减少来自回风的可能的污染)。
否则,新风比的测试必要性就没那么大了,但是总风量的测试还是有必要的(用于评价风机系统的性能水平)。
另外:新风量/新风比的测试和调节还可能涉及能量有效利用,和降能降耗等经济成本问题;所以最后建议还是综合考虑吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-31 11:19:15 | 显示全部楼层
楼上说得对啊
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-31 12:20:35 | 显示全部楼层
说的非常对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 14:11:17 | 显示全部楼层
学习一下,楼上的经验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 15:45:28 | 显示全部楼层
有检验设备就做,没有就,可不做就不做。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 16:32:27 | 显示全部楼层
有必要,GMP验证指南中有新风量每人不得小于40m3/H的一个指导要求;这个是需要进行确认的。还有一个直接的要求就是是否清楚空调自身的过滤器随着时间的增长阻值的增大以及风管的泄漏能否再次满足设计时的新风比?这个需要关注。回风关系到空调节能,但新风的进入很重要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-12 15:58:50 | 显示全部楼层
老K说的非常对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 09:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表