       各位老师,水系统的分配系统中有一套母循环和三套子循环,这需要几份方案呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-6-1 15:11:23 | 显示全部楼层
不大明白!
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-6-1 15:19:23 | 显示全部楼层
4套比较好,当然也可以1套
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-1 15:27:14 | 显示全部楼层
可以是一套,做好评估,确定好节点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-1 15:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的么?一套分配系统,其中有个点是一个纯化水储罐,然后这个储罐又有分配系统。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-1 15:36:56 | 显示全部楼层
看你以后的消毒是一起做还是单个的做,建议分开来4套方案比较主动。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-1 17:19:51 | 显示全部楼层
可以一套,但是后续牵一发而动全身,建议4套分开做,这样稍微好一点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-2 09:27:11 | 显示全部楼层
各位老师,是这样子的,新建的厂房有2个车间和1个洗衣区,纯化水分配系统是有一套母循环,三套子循环,现在厂家写DQ IOQ方案2个车间的子循环系统写在一个方案里面了,母循环一个方案,洗衣区一个方案,2个车间子循环方案是一个自控系统控制2个储罐跟管道
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-2 09:29:35 | 显示全部楼层
18870429582 发表于 2023-6-2 09:27
各位老师,是这样子的,新建的厂房有2个车间和1个洗衣区,纯化水分配系统是有一套母循环,三套子循环,现在 ...

母循环系统做验证时是否会把另外3套子循环一起给做掉呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 17:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表