发表于 2023-4-2 11:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-2 14:13:59 | 显示全部楼层
你的这张设计图有问题的地方多了,你们如果没有专业的人可以找一家医药设计院设计,省时省心
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-3 08:47:50 | 显示全部楼层
送料巡检腿跑断
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-3 09:11:20 | 显示全部楼层
单看这张图  不加解释 基本上问题会很多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-3 09:11:48 | 显示全部楼层
你这个大输液是给谁用的啊?
1、人物流是双向的吧。
2、压差梯度没有啊。
3、灭火器放在洁净区要密封吧。从图上我看不出。
4、大输液弄个A+C不行吧,应该是B+A吧。
5、门开启方向感觉别扭。
6、二更洗手没门啊。
7、瓶子没有烘干或是除热源吗?
8、过滤在哪里啊?
9、灭菌在哪里啊?
10、传递窗都没有的吗?你的半成品检验。
11、在有些字看不清。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-3 09:17:32 | 显示全部楼层
设备也太少了啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-3 10:53:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 1846679618 于 2023-4-3 11:10 编辑

1、D级进C级没有更衣及净化流程吗,随意进出环境如何控?2、没找到产品灭菌程序,C+A环境下做出来不灭菌如何保证无菌?
3、与产品直接接触的内包材清洗完不灭菌吗?
4、有些房间的门不见,两个铝盖清洗间背景颜色不一致

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-3 11:10:51 | 显示全部楼层
这张图基本上找不出对的地方,我不知道你们的产品是什么,但是物料的外清、配料没有洗手面积大,就很难理解
浓配的操作人员不知道怎么进出
D级缓冲还能当走廊用也是我孤落寡闻了
大输液C级更衣貌似得单向流啊
扎盖与一般区输送带直接过啊,还有铝屑的控制没看出来呢
胶塞、铝盖咋进入的呢
没看到最终灭菌设备,要不是最终灭菌的产品,整个图的洁净划分都有问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-3 13:55:33 | 显示全部楼层
十年前的图?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-5 11:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 15:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表