有的公司要求做洁净厂房的气密性试验,这东西感觉太形式化了,说会有微粒渗漏下来,那我就想问IQ都是怎么过的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-1 15:33:48 | 显示全部楼层
是否连续做几次静态算IQ
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-1 15:59:57 | 显示全部楼层
高效检漏,目测厂房有没有漏点就好了吧
正常把三静三动做了,结果合格应该就OK了
有压差梯度都是对外正压,漏啥微粒
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-1 16:00:47 | 显示全部楼层
没有必要,洁净厂房验收项目没有这一项
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-4-1 19:24:44 | 显示全部楼层
参考GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范 附录G
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:36:00 | 显示全部楼层
18036650061 发表于 2023-4-1 15:59
高效检漏,目测厂房有没有漏点就好了吧
正常把三静三动做了,结果合格应该就OK了
有压差梯度都是对外正压 ...

我也是这么认为,有人说厂房建好后的接缝处可能会有外部的微粒渗漏进来,我想说拼接处都是需要打胶密封的,不打胶密封IQ的时候也不能过呀,而且内部相对大气都是正压,又不像10年前建的洁净室。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:41:57 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2023-4-1 19:24
参考GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范 附录G

是的,以前有打压法和光照法,不过打压太危险了,现在应该没人会用打压做这一项了,记得以前听说过这么一次测试导致爆裂事故的。现在有做的也基本是在外围发气溶胶,在洁净室内部用光度计扫描,我感觉不管是发烟还是光照完全就是形式化,毫无意义,懂的人都懂。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-3 11:37:08 | 显示全部楼层
厂房和建筑做气密性检测是有的,这是被动房设计的一个技术要求。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-4-3 13:52:40 | 显示全部楼层
厂房气密性这不是扯呢吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-1 15:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
SiO2 发表于 2023-04-02 11:41
是的,以前有打压法和光照法,不过打压太危险了,现在应该没人会用打压做这一项了,记得以前听说过这么一次测试导致爆裂事故的。现在有做的也基本是在外围发气溶胶,在洁净室内部用光度计扫描,我感觉不管是发烟还是光照完全就是形式化,毫无意义,懂的人都懂。

可2023年新指南里,有个GB51110,里面有规定哪些厂房需要做,比如b级以上的,单向流的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 00:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表