各位大侠


   关于空调机组 其初效的压差值 与中效压差值 ,这2者的大小有什么规定呢?或者对空调系统有什么影响?

比如: 初效压差值 一定必须小于 中效压差值 嘛?

我个人分析认为:新的滤袋时 大家都很小,可以看成是初阻力,在运行一段时间后,初效的堵塞程度必定比中效果 严重,所以在初效的两边压差值就逐渐增大,是非常有可能的 大于中效铝袋两边的压差值。
但是检察官 对此有异议,认为初效压差值必须小于中效压差值,因为初效孔径大。



不知道各位大侠的 理解如何?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-11 10:20:54 | 显示全部楼层
我们现场的初效压差比中效大。。。

点评

会不会新风口有滤网然后堵了,或者新风阀关太小了,或者初效堵太严重了。一般情况下是初效的压差小。  详情 回复 发表于 2023-3-22 10:45
会不会是装错了,孔径都不一样的  详情 回复 发表于 2023-3-11 16:27
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-11 10:52:22 | 显示全部楼层
这个问题不在于这里,在于一开始的时候,就初中效过滤器刚放上去的时候,谁的压差大,按照正常的经验,由于初效孔径大,压差是较小的,当然,如果你初效与中效的孔径很接近,那一开始压差才有可能初效大。
至于使用后初效变大的情况,则取决于你初效的更换条件:破了或者超过初始压差的两倍。当你一开始初始压差低于中效,且两者孔径差异较小时,一开始初始压差低于中效,后期由于堵住了(且初效拦截效率很高,导致中效比较干净)初效大于中效是有可能的。你拿出足够的证据即可;
第一:两者的孔径差异很接近;
第二:初始压差确实是初效小于中效;
第三:使用过程确实是初效增长快
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-11 11:01:06 | 显示全部楼层
初效压差和中效压差没有必然联系,这个应该和空调设计、过滤器分布有关系,送风压力一定的情况下,过滤器数量越少,过滤器压差越大
我们两级过滤器的空调(初效+中效)一般情况下初效压差比中效要大很多,但三级过滤器的空调(初效+一级中效+二级中效)有的一级中效压差最小,也有二级中效压差最大的情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-11 11:08:16 | 显示全部楼层
打个比方,在不考虑过滤器堵塞的情况下,一台空调初中效过滤器最大安装6块,初中效都安装6块的时候,一般初效压差比中效压差大;但你初效安装6块,中效安装4块(其他位置封住),这时候可能出现初效压差比中效压差小
而你初中效压差数量的安装是根据你们设计来的,过滤器安装数量会对洁净区压力产生影响
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-11 13:16:10 | 显示全部楼层
感谢以上各位大侠的  精彩解读。非常感谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-11 13:38:32 | 显示全部楼层
咦,帮你顶一下,我记得木木老师解答过这个问题。期待余老师的解答

点评

能给个 木木老师解答的 链接嘛? 先谢为敬!  详情 回复 发表于 2023-3-20 15:58
期待桃老师的解答 余老师今天估计没上线  详情 回复 发表于 2023-3-11 15:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-11 15:00:23 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-3-11 13:38
咦,帮你顶一下,我记得木木老师解答过这个问题。期待余老师的解答

期待桃老师的解答   余老师今天估计没上线

点评

桃老师啥也不懂。  详情 回复 发表于 2023-3-13 07:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-11 16:27:08 | 显示全部楼层
zhuo2121 发表于 2023-3-11 10:20
我们现场的初效压差比中效大。。。

会不会是装错了,孔径都不一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-12 18:30:01 | 显示全部楼层
我认为这俩没啥关系,压差只跟滤板/滤袋本身有关
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-13 07:46:28 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2023-3-11 15:00
期待桃老师的解答   余老师今天估计没上线

桃老师啥也不懂。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-13 08:28:05 | 显示全部楼层
感谢分享,以前也有这个疑惑
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-13 08:31:57 | 显示全部楼层
我们现场有发现过刚安装的初效压差大于中效,但差异不大,没有深究原因哈,在这里又学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-20 15:58:43 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-3-11 13:38
咦,帮你顶一下,我记得木木老师解答过这个问题。期待余老师的解答

能给个 木木老师解答的 链接嘛?  先谢为敬!

点评

找不着了。  详情 回复 发表于 2023-3-21 08:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-21 08:02:08 | 显示全部楼层
happygods 发表于 2023-3-20 15:58
能给个 木木老师解答的 链接嘛?  先谢为敬!

找不着了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-22 10:45:47 | 显示全部楼层
zhuo2121 发表于 2023-3-11 10:20
我们现场的初效压差比中效大。。。

会不会新风口有滤网然后堵了,或者新风阀关太小了,或者初效堵太严重了。一般情况下是初效的压差小。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 03:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表