期待ING 发表于 2013-9-9 20:18 各段之间的压差为1-2pa。
使用道具 举报
药仙 发表于 2013-12-11 09:22 这个压差怎么监控,靠什么仪器检测,1-2pa检测不了,所以=白说
石头968 发表于 2013-12-11 10:02 1-2Pa确实比较难。 比方说设定2Pa,实际上会控制在1-3Pa,考虑1Pa的波动。
药仙 发表于 2013-12-11 10:35 实际操作时很难控制压差梯度,而且动态的运行时更难 另外,隧道烘箱与洗瓶机的压差一般不能超过5pa,否则 ...