请教大神,因空调机组G4压差数值波动大,一,已经更换g4初效,二,气管延长,效果都不好。大神们我该如何处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-17 08:06:15 | 显示全部楼层
你们回风在初效什么位置,是否是回风对两侧压差有干扰?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-17 08:36:11 | 显示全部楼层
系统问题,风机稳定性,管道阻力平衡,新风稳定性
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-2-17 08:44:10 | 显示全部楼层
我看见某个群里在进气端前面加了个啥东西来着。说是可以
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-17 11:05:46 | 显示全部楼层
检查初效过滤器:初效G4过滤器可能已经被污染或者破损,需要检查并更换,这个看来楼主已经做完了,并没有效果。

检查传感器:初效G4压差计的传感器可能存在故障或者损坏,需要检查传感器的性能并进行维修或更换。

调整数据采集频率:适当调整数据采集频率,可以减少数据波动,提高数据的稳定性。

重新布局管道:初效G4过滤器与机组之间的管道可能存在问题,例如管道弯曲或者管径过小,需要重新布局管道,以减少压差的波动。

定期清洗和维护:对初效过滤器和管道进行定期清洗和维护,可以有效减少压差波动的发生,提高设备的性能稳定性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-17 11:14:19 | 显示全部楼层
看一下表冷器集水盘的排水,如果水封不正常了也会有这个情况。有时在冬天水封中的水蒸发掉了,加一勺水进去就解决问题。当然,楼上说的情况也句句是真理......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-17 14:23:12 | 显示全部楼层
气管延长后,需要固定在风箱内,别让它动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-21 15:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
塞点棉花进去,不要全堵死。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-26 21:28:57 | 显示全部楼层
超大的榴莲 发表于 2023-2-17 08:06
你们回风在初效什么位置,是否是回风对两侧压差有干扰?

感谢在百忙中回复,回风口与新风口处与一段,且新风口的位置没有风管。所以波动的厉害
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-26 21:31:44 | 显示全部楼层
xy2055045 发表于 2023-2-21 15:52
塞点棉花进去,不要全堵死。

感谢在百忙中回答,因新风口直取且与回风口相连,有点怕棉花堵死,且我们的空调系统不容易停机
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-26 21:33:21 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2023-2-17 14:23
气管延长后,需要固定在风箱内,别让它动

感谢百忙中回复,做气管延长,也通过其他办法固定气管但效果不明显,需要不断移换位置
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-26 21:35:47 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2023-2-17 11:14
看一下表冷器集水盘的排水,如果水封不正常了也会有这个情况。有时在冬天水封中的水蒸发掉了,加一勺水进去 ...

感谢百忙中回复,这的种解决问题的方法,可以尝试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-26 21:40:52 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-17 11:05
检查初效过滤器:初效G4过滤器可能已经被污染或者破损,需要检查并更换,这个看来楼主已经做完了,并没有效 ...

感谢百忙中解答
压差传感器,我们通过压差计来测2边压差差,与压差传感器显示差距不大
数据采集频率,已问厂家无法更改
已经重新布管,发现效果不明显
我们空调系统的G4跟换大概为3个月一周期
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-28 12:28:17 | 显示全部楼层
这个有可能是空调风柜是设置问题,混流段不均衡,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-14 17:49:53 | 显示全部楼层
上面大神们说得好,我在补充几个可能性,可以互相讨论:
1.新风的采风口是否距离对应的空调机组太近;
2.风机和机组稳定性;
3.初中效更换是否是全部更换的,或者初效清洗过;
4.机组的密封是否存在泄漏的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-14 18:02:05 | 显示全部楼层
风机皮带老化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-18 10:51:37 | 显示全部楼层
是现在才出现还是以前就存在?是不是初效压差表指针摆动?且波动范围较大?具体问题需具体判断,没有通用的判断标准,指针波动一定是因为气流波动造成,如果一直存在就是取样的位置原因,如果是才出现的问题,最好排查一下是不是后段的风机、中效等原因造成的。新风口也有过滤网的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-18 13:48:52 | 显示全部楼层
新风段过短,气流扰乱严重,导致压差波动大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 02:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表