蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2368|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 外包空调设计

[复制链接]
发表于 2022-12-14 14:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大佬们,外包的空调需怎么设计? 口服固体制剂项目初期,最近各方为这个话题,喋喋不休各说自家经验。

1. 有说外包只需要舒适性空调,配VRV空调就行了
2. 有的说必须要用空调箱,加初中效过滤器
3. 还有说可以把外包做成和内包一样的D级区,和内包打通,方便管理和操作的。


请问大家的外包空调怎么设计的? 外包空调设计的标准有吗? ISPE 或哪个标准有建议?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-14 14:34:05 | 显示全部楼层
建议2
外包区,也是生产区,和洁净区一起的,而且,要是控制区,和外界不相通,如果不输入新风,会很憋闷。不对送风进行处理,则影响车间的环境。
至于和内包打通设计成C级,更不可取。
并不是级别提升就是控制污染和交叉污染,外包升级,包材进入D级,怎么处理?这样做反而有污染内包区域的风险。除非你和内包区分开,设两个D级。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-14 14:34:08 | 显示全部楼层
我们是共用D级区空调,不回风,有排风。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-14 14:50:22 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-12-14 14:34
我们是共用D级区空调,不回风,有排风。

那也是2啊,
有初中效,外包区,应该没高效,
你们没有回风,压差怎么控制的?外包区域直送,相邻的洁净区有送有回,外包成正压了啊,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-14 15:26:32 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2022-12-14 14:50
那也是2啊,
有初中效,外包区,应该没高效,
你们没有回风,压差怎么控制的?外包区域直送,相邻的洁 ...

外包非洁净区,没有压差控制要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-14 15:37:26 | 显示全部楼层
该省钱时要省钱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-14 15:47:12 | 显示全部楼层
根据你们实际需求来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-14 15:56:44 | 显示全部楼层
不知道什么剂型,能省钱则省钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-14 17:17:28 | 显示全部楼层
人家口服固体制剂都在CNC条件下生产,你外包CNC就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-14 17:24:49 | 显示全部楼层
外包基本是于贴标以后连着的,一版不太会有单独的外包。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-14 17:42:18 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2022-12-14 17:17
人家口服固体制剂都在CNC条件下生产,你外包CNC就可以了

我们外包线区域也打算定义为CNC,就是针对CNC的话,空调系统应该怎么设置呢? 要初中效过滤器吗?还是中央空调形式的就行了

点评

有钱就搞个空调系统,没有钱一般空调也可以  详情 回复 发表于 2022-12-15 10:35
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-14 17:42:51 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-12-14 17:24
外包基本是于贴标以后连着的,一版不太会有单独的外包。

是的,整个外包线区域
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-14 17:43:41 | 显示全部楼层
萌猪君不萌 发表于 2022-12-14 15:56
不知道什么剂型,能省钱则省钱

口服固体片剂
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-14 17:44:06 | 显示全部楼层

也要考虑合规,行业标准啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-14 19:58:15 | 显示全部楼层
我们是舒适空调
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-15 08:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 08:42:57 | 显示全部楼层
CNC区域,舒适性空调就好,如果钱多弄个空调机组整个压差啥的也没问题,上级别就没必要了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 08:49:43 | 显示全部楼层
舒适性空调就行
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-15 09:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzzz2008 于 2022-12-15 09:13 编辑
子枫 发表于 2022-12-14 15:26
外包非洁净区,没有压差控制要求。


外包是没有压差要求,但内包有啊,楼主也说了,内外包能打通,肯定是连在一起的,外包只送风,没回风,空气是多的,内包有送风有回风,空气是基本平衡的(当然,正常情况下,为维持对一般区的正压,送风会略大于回风,但显然不会有直送多)。最终的结果,就是外包的压力,大于内包,洁净区成负压了。
向一个密闭的空间送空气,不是类似吹气球一样嘛。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 09:28:48 | 显示全部楼层
外包开排风的,不会有问题的。一个D级区,没那么复杂。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 00:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表