各位大神,层流罩做PQ的动静态标准怎么定,有三台B/C/D的背景环境,都是A级送风,需要做哪些,悬浮粒子,浮游菌,沉降菌,表面微生物?表面微生物咋做啊,动静态接受标准怎么定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-8 15:55:06 | 显示全部楼层
按照A级走啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-8 16:05:32 | 显示全部楼层
相应物料的使用级别确定层流的级别 不一定一刀切 全部是A
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:06:18 | 显示全部楼层

可是只是A级送风,是在背景环境中运行的,在C/D级的环境中标准能达到吗,层流罩没有帘子的,以背景环境为接受标准似乎又太低了

点评

静态的条件下,要符合A级。 背景环境在动态的情况下会影响到层流环境,静态一般来说层流的风速大于背景风速,所以取样环境能达到A级要求。  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-8 16:15:32 | 显示全部楼层
chen5385973 发表于 2022-11-8 16:05
相应物料的使用级别确定层流的级别 不一定一刀切 全部是A

是不是也可以是B?

点评

你物料要是在B级下暴露使用 那当然可以。你说你统一严格的按A,肯定没问题  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-8 16:20:29 | 显示全部楼层
三十。 发表于 2022-11-8 16:15
是不是也可以是B?

你物料要是在B级下暴露使用 那当然可以。你说你统一严格的按A,肯定没问题
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-8 16:23:54 | 显示全部楼层
按照背景环境来?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-8 16:25:26 | 显示全部楼层
根据灭菌后物料或设施所暂存的环境来决定
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-11-8 18:42:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-9 08:53:28 | 显示全部楼层
按物料的使用环境来定比较合理。我遇到的固体制剂的称量罩,就是按着D级要求做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-9 17:24:18 | 显示全部楼层
我们是按A级,不过我们的有帘子
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-10 10:27:28 | 显示全部楼层
首先如果仅是层流罩,只有在B级背景下才能够达到A级层流。至于你说的C、D背景下的层流,不知道是起什么作用,这个只能够达到A级送风。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-10 13:52:49 | 显示全部楼层
strugglev1k 发表于 2022-11-8 16:06
可是只是A级送风,是在背景环境中运行的,在C/D级的环境中标准能达到吗,层流罩没有帘子的,以背景环境为 ...

静态的条件下,要符合A级。
背景环境在动态的情况下会影响到层流环境,静态一般来说层流的风速大于背景风速,所以取样环境能达到A级要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-10 15:21:07 | 显示全部楼层
三台层流罩在三个背景环境下显然你的用途是不一样的。可以全部按A级来控制,优点是管理省心,标准统一。缺点是日常容易出现不合格,尤其是微生物。
也可以按照用途和风险来确定你的标准,只要不低于背景的标准就可以接受。或者悬浮粒子和微生物按照不同的级别管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-10 18:07:16 | 显示全部楼层
参考ISPE《无菌药品生产设施》指南有相关的规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-12 14:58:41 | 显示全部楼层
主要还是看你质量要求,要求无菌就按A级走,其他自定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-13 13:12:23 | 显示全部楼层
学到了,6666
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-14 09:50:30 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2022-11-10 13:52
静态的条件下,要符合A级。
背景环境在动态的情况下会影响到层流环境,静态一般来说层流的风速大于背景 ...

对于没有帘子的称量设备,怎么算静态,怎么算动态呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-14 09:56:32 | 显示全部楼层
动态就是正常操作时的状态,设备在运转,人员在操作。
静态是除了层流,其他设备没运转,仅有检测人员在现场的状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-14 13:53:44 | 显示全部楼层
静态A级  动态与背景环境级别一致
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-2 21:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表