各位老师,无菌生产过程中灌装区域采用B+A方式,B级采用独立空调?还是和C级区共用一个空调系统?共用的话应该采用何种方式?B级独立空调的话如何设计?请讲解详细点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-24 08:34:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

条件允许,最好分开
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-24 08:35:28 | 显示全部楼层
你需要一个设计院。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-24 08:42:45 | 显示全部楼层
B和C怎么可以共用呢,无菌区啊,你们的风控怎么做的,不怕交叉污染?一点做无菌的谨慎态度都没有
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-24 08:50:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-24 09:00:24 | 显示全部楼层
分开的,2套空调系统
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-24 09:12:45 | 显示全部楼层
C级和b级最好分开,不然两区域压差,环境都不好可控制。空调间空间够用的话,最好是两台机组。不然一台机组体积也会很大。成本未必能降下来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-24 09:58:33 | 显示全部楼层
事实上,每个区域,包括配液,轧盖,洗瓶不都应该分开吗,毕竟是做无菌啊,环境控制要相对严格的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-24 11:23:28 | 显示全部楼层
医疗器械我不懂,但是无菌药品一定是要你分开,你CCS做的再好检查员也几乎不会认可的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-24 16:49:34 | 显示全部楼层
分开B还不咋好控制无菌呢,更何况共用
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-30 13:25:07 | 显示全部楼层
B级区肯定是要分开的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 14:33:50 | 显示全部楼层
B级区内的A级层流是否需要与房间一起做VHP消毒。消毒完后,先开A级层流再开B级空调还是先开B级空调区后再开A级层流。停空调,相反操作。是这样么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 14:44:01 | 显示全部楼层
按照污染等级,尽量能分开就分开,不能分开中间应设置缓冲区,压力应保持合规,再不行(验证不通过)添加层流罩等设备规避掉其不良影响
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 08:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表