蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2904|回复: 41
收起左侧

房间最大容纳人数

  [复制链接]
发表于 2022-9-14 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,我想请教一下车间空调高效与房间允许最大容纳人数之间的关系。例如一个房间的体积是120立方米,实测每小时送风量为2100立方米,那么这个房间允许的最大容纳人数是多少,有关于这方面的文件介绍吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 14:36:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

《洁净厂房设计规范》、《医药工业洁净厂房设计规范》
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 14:39:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

看看图片。。
1663137502213.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 14:41:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

要求越高的级别,要求的每个人占用的空间越大,按照这个计算吧
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-14 14:42:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

器械的话,看下这2个文件,按人均面积4m2算,还有按换气量不小于40m3算。
YY/T 0033-2000 《无菌医疗器具生产管理规范》
GB 50073-2013 《洁净厂房设计规范》
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 14:43:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

参考国标GB50073-2013《洁净厂房设计规范》中4.3.5的规定:洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定,并宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算。
或者可以参考GB50457-2019中9.1.4规定保证室内每人新鲜空气量不少于40m3/h
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 14:50:26 | 显示全部楼层
120立方大约25平方的面积,3个人差不多。

点评

5m层高,这是仓库吗?  详情 回复 发表于 2022-9-15 09:11
疏忽了,洁净区一般就2.5米高,所以120立方也就50平方左右,计算出来是8个人,实际限定5-6个人,主要考虑还是设备占用空间。  详情 回复 发表于 2022-9-15 08:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 14:51:35 | 显示全部楼层
参考《洁净厂房设计规范》、《医药工业洁净厂房设计规范》
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-14 15:10:26 | 显示全部楼层
魔鬼鱼 发表于 2022-9-14 14:50
120立方大约25平方的面积,3个人差不多。

老师您好,这个最大允许容纳人数跟房间面积是一个怎样的关系,怎么算呢?

点评

十万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取15次/小时,新风量取20%。每人最低需要面积=40立方米÷20%÷15÷2.5米=5.33平方米。 因实际房间内还有设备,所以规定尽量低于计算出来的结果。  详情 回复 发表于 2022-9-14 16:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 16:11:32 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-14 16:14:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangseine 于 2022-9-14 16:17 编辑

洁净区功能间容纳人员上限:
1.每人最少需要面积(m2)=40m3÷新风量÷换气次数(实测值)÷房间高度
2.房间面积/每人最少面积注:新风量看空调系统总送风口的开启比例估计值,根据实际情况来定,比如:25%/30%......


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 16:19:58 | 显示全部楼层
ZHWoze 发表于 2022-9-14 15:10
老师您好,这个最大允许容纳人数跟房间面积是一个怎样的关系,怎么算呢?

十万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取15次/小时,新风量取20%。每人最低需要面积=40立方米÷20%÷15÷2.5米=5.33平方米。
因实际房间内还有设备,所以规定尽量低于计算出来的结果。

点评

这个房间有40多接近50平方,正常情况下可以容纳8-12人  详情 回复 发表于 2022-9-14 16:43
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-14 16:43:16 | 显示全部楼层
魔鬼鱼 发表于 2022-9-14 16:19
十万级,房间高度按2.5米计算,换气次数取15次/小时,新风量取20%。每人最低需要面积=40立方米÷20%÷15÷2. ...

这个房间有40多接近50平方,正常情况下可以容纳8-12人
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-14 16:58:22 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2022-9-14 16:14
洁净区功能间容纳人员上限:
1.每人最少需要面积(m2)=40m3÷新风量÷换气次数(实测值)÷房间高度
2. ...

30m3,并不是40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 17:05:05 | 显示全部楼层
多多多1 发表于 2022-9-14 14:41
要求越高的级别,要求的每个人占用的空间越大,按照这个计算吧

不是,是反的;按换气次数算的话,洁净级别高的个人需要的面积越小;还有一个洁净区人员需求最小面积的规定:是2~4平方米。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 17:27:48 | 显示全部楼层
跟各位老师学习一下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-9-14 17:41:00 | 显示全部楼层
国标GB50073-2013《洁净厂房设计规范》中4.3.5的规定:洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定,并宜按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算。
GB50457-2019中9.1.4规定保证室内每人新鲜空气量不少于40m3/h
这两个同时满足就好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-14 21:03:53 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-15 08:08:11 | 显示全部楼层
是和新风量有关,不是和送风量有关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-15 08:30:18 | 显示全部楼层
魔鬼鱼 发表于 2022-9-14 14:50
120立方大约25平方的面积,3个人差不多。

疏忽了,洁净区一般就2.5米高,所以120立方也就50平方左右,计算出来是8个人,实际限定5-6个人,主要考虑还是设备占用空间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 01:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表