十万级厂房内可以做局部百级的净化室吗

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-9-14 11:06:37 | 显示全部楼层
你这就是D+A,实现不难,主要看你的百级是做什么用,百级原则上是不能操作的区域,你想设计这样的级别,主要看工艺需求,还要去评估各类风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 11:13:05 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2022-9-10 09:09
欧盟新出的无菌附录,里面好像提到了,洁净室需要逐级进入,如果只是A级设备还好说。如果是洁净室,D级直接 ...

不能这样去理解,逐级进入说的是进入洁净室的方法,不是必须按照ABCD的级别进入。ISO的级别分类比我们日常用的要多,都要按照级别一级级设置,那一个B+A级的操作区,你需要的更衣室都需要3套了。也就是说一个C+A、D+A、B+A,D+C+A洁净室,要先进入低级再进入高级区域,不能直接进入高级区域。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 15:51:30 | 显示全部楼层
看用途,如果一定要封闭空间或者说要求卡的比较死的化就搞个独立房间,如果要求不是特别高可以考虑层流罩。