蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1292|回复: 8
收起左侧

[空调系统] EMS测压差是用的相对压差法还是绝对压差法?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-9-8 09:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    各位老师,请问一下用EMS压差探头测量洁净室的压差,是用的相对压差法还是绝对压差法呀?还是说两种其实都可以看企业自己选择哪种。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-8 10:08:41 | 显示全部楼层
绝对压差。
相对压差不能直接证明压差符合要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-8 11:19:06 | 显示全部楼层
相对压差   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-8 11:42:55 | 显示全部楼层
自控系统里显示的都是绝对压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-8 12:08:07 | 显示全部楼层
自动控制都是取绝对压差来控制的,相对压差只需要将两个绝对压差相减即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:02:25 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-9-8 12:08
自动控制都是取绝对压差来控制的,相对压差只需要将两个绝对压差相减即可。

谢谢老师,那绝对压差的话,是不是要在厂房建设的时候,就要预留好EMS探头的小孔哦?因为需要和大气压相连来测绝对压差。

点评

没错,统一对工艺夹层的压力。  发表于 2022-9-8 15:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-9 13:20:58 | 显示全部楼层
一般情况EMS系统显示的压差值,两个相邻房间的相对压差值;BMS系统一般监测房间绝对压差值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-12 09:31:08 | 显示全部楼层
看各个公司内部设计,都能够实现,普遍的会用绝对压力,控制+监测