蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1403|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 尘埃粒子监测偏差

[复制链接]
发表于 2022-9-5 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大师,麻烦动动你们发财的大脑请帮我分析一下,在日常尘埃粒子监测中突然发现有相邻两个房间0.5um尘埃粒子检测超标(二更:五十几万,缓冲:七十几万),其它房间合格,房间都为万级车间,通过再次清洁、检查空调系统设备运行情况、风量、压差、基础设施结果都符合要求,再次检测依旧超标(跟上次的检测结果大体相同)。是不是高效漏了?除了高效还有没有其他原因?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-9-5 15:27:48 | 显示全部楼层
其他原因也不好导致0.5不可能这么离谱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 15:30:06 | 显示全部楼层
高效漏不漏你直接检漏,拿房间数据不能判决高效漏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 15:43:32 | 显示全部楼层
房间也可能漏了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-5 15:52:22 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-9-5 15:30
高效漏不漏你直接检漏,拿房间数据不能判决高效漏

是的,高效是目前还未检测,我的意思是假如高效正常,那么还有什么情况会引起尘埃粒子超标?因为高效第三方检测才过七个月
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-5 15:53:52 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-9-5 15:43
房间也可能漏了

房间里的基础设备都检查过,也再次清洁了

点评

墙缝的密封胶都查了吗,pvc与墙壁的接缝处?  详情 回复 发表于 2022-9-5 15:55
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 15:55:35 | 显示全部楼层
long552414 发表于 2022-9-5 15:53
房间里的基础设备都检查过,也再次清洁了

墙缝的密封胶都查了吗,pvc与墙壁的接缝处?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-5 15:55:48 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-9-5 15:30
高效漏不漏你直接检漏,拿房间数据不能判决高效漏

是实在想不出还有什么原因会引起超标
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-9-5 15:57:14 | 显示全部楼层
高效的散流板拆下来清洁一下看看脏不脏,或者再看看有没有什么死角,或厂房是否存在泄漏,高效漏不漏主要还是得检测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-5 16:11:00 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-9-5 15:55
墙缝的密封胶都查了吗,pvc与墙壁的接缝处?

查了,连灯的密封性都查了,整个房间都处于密封状态下,房间也没有其他设备

点评

那做高效的检漏啊  详情 回复 发表于 2022-9-6 08:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-5 16:14:08 | 显示全部楼层
你是二更应该有互锁装置,你看看那些互锁装置按装后是否密封,锁孔里边是否有微粒漏出。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-5 16:16:18 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2022-9-5 15:57
高效的散流板拆下来清洁一下看看脏不脏,或者再看看有没有什么死角,或厂房是否存在泄漏,高效漏不漏主要还 ...

谢谢,高效的散流板未考虑到,只是按0033要求是尘埃粒子一个季度检查一次,在上个季度中尘埃粒子检查结果连标准的一半都没到,这次检查检查结果突然超很多,很奇怪,还找不到原因
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 16:16:37 | 显示全部楼层
楼上说的言之有理  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-5 16:19:01 | 显示全部楼层
还有你二更是否采用了呼吸袋盛放工衣,质量差的呼吸袋撕开后会造成微粒超标,但不会持续好长时间,自净后应该恢复正常。再有就是测试人员穿的洁净服符不符合要求,多久没更换了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 16:49:41 | 显示全部楼层
long552414 发表于 2022-9-5 15:52
是的,高效是目前还未检测,我的意思是假如高效正常,那么还有什么情况会引起尘埃粒子超标?因为高效第三 ...

1  测静态
2 换人测
3 每个房间测多个点,看数据有没有规律
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-5 16:52:24 | 显示全部楼层
整个区域的压差没有异常波动么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-5 17:39:16 | 显示全部楼层
超这么多,高效的问题吧,其它问题不会这么严重。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-6 08:12:16 | 显示全部楼层
long552414 发表于 2022-9-5 16:11
查了,连灯的密封性都查了,整个房间都处于密封状态下,房间也没有其他设备

那做高效的检漏啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-6 09:19:32 | 显示全部楼层
之前遇到过一次比较低级的问题,是因为检漏后测试孔忘记堵上了,导致了粒子测试不合格,你可以拆了散流板看一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-7 11:34:17 | 显示全部楼层
基本可以判断问题出在高效这块了,板子拆开检查一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 03:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表